发表于 2014-4-9 11:41:43 | 显示全部楼层
回复 46# panrqkk

“总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器”,注意“应在穿越处设置总线短路隔离器”这句!

总线隔离器与隔离器之间是“串接”的。
每一个隔离器之下所有的设备,与另一个隔离器之下所有的设备没有任何导线间的连接关系。
……
治学以诚 发表于 2014-4-9 11:38


所以,百思不得其解。{:24:}

坐等编制人员的高见。{:49:}
     
发表于 2014-4-9 11:49:08 | 显示全部楼层
一个工程,一个平面内,消防控制室、泵房,风机房、配电室,强电井,弱电井,楼梯间,或前室,等等,均为独立的分区,跨越分区之间都要设置隔离?
治学以诚 发表于 2014-4-9 11:41


作一个小小的纠正:不是“均为独立的分区,跨越分区”,而是“均为独立的防火分隔区,跨越防火分隔区”。

防火分隔:防火隔墙;
防火分区:防火墙。

防火墙的要求高于防火隔墙。
     
发表于 2014-4-9 13:03:00 | 显示全部楼层
研习中,是有点看不懂,感觉喝多了似的。
发表于 2014-4-9 13:20:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-9 13:22:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-9 13:25:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-9 13:26:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-9 13:27:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-9 13:30:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-9 13:36:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-9 21:27:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-9 22:46:03 | 显示全部楼层
老诚,我没记错的话,松江厂的产品是:1 个地址码最多管 5 只探测器。

1、问题是,火灾确认联动消防设备是“2 点动”——
1)每个探测器带地址码,“2 点动”没问题。
2)1 个地址码最多管 5 只探测器。这“ 5 只探测器”中的“2 只探测器”动作报警,对于火灾报警控制器而言,是不是只认作“1 点”?是不是火灾确认联动消防设备都存在问题?

2、“总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器”应该不对,设计做不出来。
应该在总线上引支线(相当于“树干式”):按防火分区或楼层,引出的支线设总线短路隔离器;也不应该卡死“编码地址总数不应超过 32 点”,人家也可以做“编码地址总数不应超过 50 点”(同一防火分区即可)。
     
发表于 2014-4-9 22:50:38 | 显示全部楼层
如果,1 个地址码最多管 5 只探测器。这“ 5 只探测器”中的“2 只探测器”动作报警,对于火灾报警控制器而言,产品从技术上可以判断出是“2 点动”,62# 老诚的思路,没问题。

对产品还不够熟悉,明天去问问松江厂的技术人员再说。
     
发表于 2014-4-9 23:00:41 | 显示全部楼层
单从理论上分析,这“ 5 只探测器”中的“2 只探测器”动作报警,对于火灾报警控制器而言,产品从技术上可以判断出是“2 点动”能够成立,62# 老诚的思路,也应该能成立。

80 年代初期,火灾自动报警系统还是一稀罕物,价格也贵。为了节省投资,往往出图都在图纸上认认真真标定哪些是带地址码的探测器,哪些是从属于这个带地址码的探测器。后来,带地址码的探测器不带地址码的探测器价格相差无几,现在的设计人员画图全用带地址码的探测器,不再采用不带地址码的探测器了。