强弱电共用接地网,那么接地电阻不应大于1欧,但是实测接地电阻是4欧,如果采用强弱电分开接地,相隔10米以上,要怎么做才能实现分开接地?能把弱电系统接地与隔壁一个建筑的接地网相连吗?
     
发表于 2013-9-2 09:22:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-9-2 10:59 编辑

GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
4.2.4 ……
5 外部防雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω,并应和电气和电子系统等接地装置及所有进入建筑物的金属管道相连,此接地装置可兼作防雷(闪)电感应接地之用。
条文说明
4.2.4 ……
5 ……
现在IEC 的有关标准和美国的国家标准都规定,一栋建筑物的所有接地体应直接等电位连接在一起。

4.3.4 外部防雷装置的接地应和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引人的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

4.4.4 防雷装置的接地应与电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引人的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。


采用强弱电分开接地,相隔10米以上 —— OUT 了。
 楼主| 发表于 2013-9-2 09:35:11 | 显示全部楼层
做人工接地体造价太高,甲方不愿意。。但是接地电阻又达不到1欧
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
12.7.1……
3、除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4欧。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于1欧。当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地网的距离不宜小于10米。

分开接地怎么实现?

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
尺短寸长 + 3 2#楼已明确:应共用接地装置。

查看全部评分

     
发表于 2013-9-2 09:52:42 | 显示全部楼层
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
12.7.1……
当电子设备接地与防雷接地系统分开时,接地电阻不应大于1欧 —— OUT 了。

实测接地电阻是4欧 —— 如果不讨论终端变电所高、低压接地故障所导致的故障电位传导方面的危害问题,“实测接地电阻是4欧”完全没有问题。要说有问题,是 JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》12.7.1 的规定,出了问题。如此而已罢了。
 楼主| 发表于 2013-9-2 10:21:49 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


    4欧,防雷办也通不过,要求1欧~~!
     
发表于 2013-9-2 10:24:22 | 显示全部楼层
回复 5# gomu

JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》12.7.1 的规定,出了问题 —— 既然说“出了问题”,就会有这个结果。
 楼主| 发表于 2013-9-2 10:35:29 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长


    那要怎么处理。。验收不了,卡在那。。

评分

参与人数 1E币 +6 收起 理由
尺短寸长 + 6 防雷办——哼,该打屁股!

查看全部评分

     
发表于 2013-9-2 10:40:24 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长

    4欧,防雷办也通不过,要求1欧~~!
gomu 发表于 2013-9-2 10:21


防雷办也是墨守成规,不与时俱进,该打屁股!
GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》
8.4.2  ……关于电子信息设备信号接地的电阻值,IEC 有关标准及等同或等效采用IEC标准的国家标准均未规定接地电阻值的要求,只要实现了高频条件下的低阻抗接地(不一定是接大地) 和等电位联结即可。当与其他接地系统联合接地时,按其他接地系统接地电阻的最小值确定。
 楼主| 发表于 2013-9-2 11:01:54 | 显示全部楼层
{:titter:}  防雷办伤不起~
     
发表于 2013-9-2 11:17:38 | 显示全部楼层
唉~
发表于 2013-9-2 20:50:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-9-2 21:20:33 | 显示全部楼层
回复 11# 治学以诚

老版驾到,欢迎欢迎!

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=7
产品品质,中国没有产品品质这个概念。

此时,我想说的,国家需要我出来治理一下了。
从概率上讲,人分三六九等,木分花梨紫檀。
国家应当把各行各业不守规则的人给揪出来,只要不守规则,这个国家就乱了。

比如,许多教授级高工,简直就是小学生水平,这样做工程,不出事才是怪事。
治学以诚 发表于 2013-8-28 15:10


国家需要不需要老诚出来治理一下,我们暂且不管。
我们求老诚快出来治理一下
发表于 2013-9-3 09:06:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-9-3 09:15:10 | 显示全部楼层
已经说一百遍了,是TT系统造成的。
你随便弄个样本看看。
从控制柜到泵,只有相线,没有中性线,没有PE线 ...
治学以诚 发表于 2013-9-3 09:06


     
发表于 2013-9-3 09:19:57 | 显示全部楼层
回复 13# 治学以诚

好吧好吧,老诚给归纳一下。
让人进入的喷水池,电气系统设计应满足下述规定:
……
老诚治理方案若干,有请老诚给我们大家上一课。{:42:}