账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1877|回复: 11
收起左侧

[求助] 14D504求解

[复制链接]
     
发表于 2017-4-13 17:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
下图是14D504中单电源TN-C-S系统接地变电站接地示例,左为油浸式变压器,右侧为干式变压器。为何油浸式变压器外壳接地为保护接地导体而干式变压器外壳接地为保护联结导体?看了建筑电气17年第二期的文章也没看明白,请赐教!
2017041305013245.jpg
     
发表于 2017-4-13 20:06:55 | 显示全部楼层
我觉得问题应该是接地为什么一定要连接到总端子板上?直接连接到接地环线上就不是接地吗,也就是说图上8、9的区别是什么?
发表于 2017-4-14 09:40:03 | 显示全部楼层
同求为什么啊!!!
     
发表于 2017-4-14 10:11:15 | 显示全部楼层

上次有个帖子是相同的问题。请楼主找找。
     
发表于 2017-4-14 10:19:50 | 显示全部楼层
http://bbs.co188.com/thread-9369053-1-1.html
土木在线电气论坛
     
 楼主| 发表于 2017-4-14 14:53:36 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2017-4-14 10:19
http://bbs.co188.com/thread-9369053-1-1.html
土木在线电气论坛

谢谢!不过好像也没讨论出什么结果。
发表于 2017-4-14 16:47:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-4-14 17:14:03 | 显示全部楼层
建议接地和等电位联结应该合并图集编辑,很多是交叉而且概念重合的。就是不清楚编辑图集的人是否清楚?如果两个图集各编各的就容易混淆。
     
发表于 2017-4-15 15:20:42 | 显示全部楼层
只要理解好外露可导电导体与外部(外界)可导电导体的区别和保护方式,就能明白其中的差别。
新图集在说明新规范(主要指转化还引用自IEC的电击防护规范)而特别的用心。不过正如老诚版主所说的,供电公司并不太接受这一套,因此与现实操作有不小差异(主要指变配电房这一方面)。

点评

其实,如果将整个变电所看做一个电源点,其内部不管几重接地都可认为是一点接地。即:变电所范围内的杂散电流不认为是杂散电流(此点带商榷)。  发表于 2017-4-16 09:25
     
发表于 2017-4-16 09:16:02 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2017-4-14 14:53
谢谢!不过好像也没讨论出什么结果。

有一点是清楚的:“等电位联结导体”和“保护接地导体”是不同的概念,“外露可导电部分”和“外部可导电部分”是不同的概念。
     
 楼主| 发表于 2017-4-17 09:23:48 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-4-15 15:20
只要理解好外露可导电导体与外部(外界)可导电导体的区别和保护方式,就能明白其中的差别。
新图集在说明 ...

谢谢!{:1_418:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2020-9-20 04:57 , Processed in 0.055713 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表