账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: gomu

[求助] 强弱电分开接地怎么实现?

  [复制链接]
发表于 2013-9-4 08:46:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-9-4 09:19:34 | 显示全部楼层
回复 16# 治学以诚

老诚试试给编一个,如何?
     
发表于 2013-9-4 12:03:35 | 显示全部楼层


请教诚版,“‘数位电路地’与‘模拟电位地’不可共用,两地必须互相隔离”的依据是什么?
发表于 2013-9-4 13:38:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-9-4 13:52:33 | 显示全部楼层
强电接地是电源接地,明确无误。
弱电接地:是指什么?信号地,又分数位电路地,与模拟电位地。
强电接地弱电接地(当是信号地时)与两者关系是,不能共用,两地必须互相隔离。

强电接地弱电接地(当是屏蔽地时)与两者关系是,能共用,但是接地电阻大小,又无关紧要了。
治学以诚 发表于 2013-9-4 13:38


又长见识了。{:mad:}

强电接地是电源接地,明确无误——{:32:}
强电接地便是电源接地?

强电接地弱电接地(当是信号地时)与两者关系是,不能共用,两地必须互相隔离——{:24:}
请教诚版,“‘数位电路地’与‘模拟电位地’不可共用,两地必须互相隔离”的依据是什么?
yangyang7201 发表于 2013-9-4 12:03


强电接地弱电接地(当是屏蔽地时)与两者关系是,能共用,但是接地电阻大小,又无关紧要了——{:funk:}
接地电阻大小无关紧要? {:titter:}

静观老诚又能整出啥 BT 理论来。
发表于 2013-9-4 13:55:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-4 14:04:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-4 14:09:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-4 14:16:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-9-4 14:17:33 | 显示全部楼层
什么都不懂,所以看不懂。{:lol:}

可惜了老诚的 DC。
发表于 2013-9-4 14:18:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-9-4 14:28:19 | 显示全部楼层
不幸的是,我要告诉老诚:

老诚自以为是的
“1、强电接地与屏蔽地关系:能共用接地网,但是接地电阻大小,又无关紧要了,屏蔽地接地电阻无甚要求,可以很大,几百欧都不算大。2、强电接地与信号地、数位地,模拟地关系:不能共用,两地必须互相隔离”、“你什么样的接地装置,土壤情况是什么,如果明晰这些,我就知道,怎么做就能满足规范了”。。。
全是抓瞎!
发表于 2013-9-4 15:25:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-4 15:34:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-9-4 15:38:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-9-4 15:58 编辑
回家把电视机电源插头拔下来,好好看看。为什么没有PE插柱。
电视机不需要屏蔽,也就不设置屏蔽地了。

计算机需要屏蔽地,所以,电源插头要有PE插柱。
楼主所说的弱电接地,也就屏蔽接地问题,否则,是不可以共用接地网的。

规范一帮人等,胡编规范,滥竽充数,非常可耻。
治学以诚 发表于 2013-9-4 15:25

……
2、强电接地与信号地、数位地,模拟地关系:不能共用,两地必须互相隔离。
治学以诚 发表于 2013-9-4 14:04


老诚,是 JGJ 16-2008 胡编,还是 GB 50057-2010 胡编?又或者是:JGJ 16-2008 和 GB 50057-2010 均是胡编规范,滥竽充数,非常可耻?
防雷办也是墨守成规,不与时俱进,该打屁股!
GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》
8.4.2 条文说明  ……关于电子信息设备信号接地的电阻值,IEC 有关标准及等同或等效采用IEC标准的国家标准均未规定接地电阻值的要求,只要实现了高频条件下的低阻抗接地(不一定是接大地) 和等电位联结即可。当与其他接地系统联合接地时,按其他接地系统接地电阻的最小值确定。 尺短寸长 发表于 2013-9-2 10:40
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
4.2.4 ……
5 外部防雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω,并应和电气和电子系统等接地装置及所有进入建筑物的金属管道相连,此接地装置可兼作防雷(闪)电感应接地之用。
条文说明
4.2.4 ……
5 ……
现在IEC 的有关标准和美国的国家标准都规定,一栋建筑物的所有接地体应直接等电位连接在一起。

4.3.4 外部防雷装置的接地应和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引人的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

4.4.4 防雷装置的接地应与电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引人的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
尺短寸长 发表于 2013-9-2 09:22

胡扯?

O(∩_∩)O哈哈哈~{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 15:32 , Processed in 0.122602 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表