[求助] 请教两个关于万米厂房的消防问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-6-29 18:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个丁类厂房,单层25000平米,一个防火分区。
问题一:按规定丁类厂房不设烟感,但是有消防风机,(要是民用建筑,按民规好解决,有消防风机就设烟感,但是这个是厂房不能套用民规),大家遇到这样的问题该怎么解决啊?(近3万平米啊,设多少烟感啊,浪费)
问题二:假设需要设烟感,那么按照规范,他已经超出了探测区域。“一个探测区域的面积不宜超过500m2。从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。”一个过万米的防火分区,又超过了探测区域,该怎么解决这个问题呢?
     
发表于 2012-6-29 18:56:10 | 显示全部楼层
不设烟感

只做风机的联锁启停
非标的消防控制箱
     
发表于 2012-6-29 19:40:42 | 显示全部楼层
对于探测区域,我的看法是(为查规范):
  只有一个区域多个探测器共用一个地址的才需考虑探测区域问题。
     
 楼主| 发表于 2012-6-29 21:18:31 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2012-6-29 21:21:23 | 显示全部楼层
回复 3# 闻见知行


    你说的没错,关键是这么大的厂房,估计会有近千个探头吧,同属一个车间,难不成都是用同一个地址?
     
发表于 2012-6-29 21:24:37 | 显示全部楼层
你可以先去问问通风专业的,它设置消防风机的规范依据是哪条哪款?
     
发表于 2012-6-29 22:48:34 | 显示全部楼层
问题一:按规定丁类厂房不设烟感,但是有消防风机,(要是民用建筑,按民规好解决,有消防风机就设烟感,但是这个是厂房不能套用民规),大家遇到这样的问题该怎么解决啊?(近3万平米啊,设多少烟感啊,浪费

     首先,根据我的常识,丁类厂房是设排烟的。
     其次,排烟方式采用自然排烟和电动排烟,电动排烟往往用电动排烟天窗。
     第三,排烟天窗不一定要设探测器。
     可参见我发的帖子 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-23983-1-1.html
     
 楼主| 发表于 2012-6-29 23:19:00 | 显示全部楼层
我看你的帖子了,正好我也碰到了类似的问题。不设烟感,消防风机和排烟电动窗如何联动?老闻,你是怎么解决的?
发表于 2012-6-30 07:41:55 | 显示全部楼层
纯手动控制就行了,有值班室就把控制按钮放值班室,没值班室就把控制按钮放出入口的旁边,风机如果和电动窗是同时动作的,就更好办了,只用一个电控箱,控制负荷的接触器并联装2个,一个控制风机,一个控制电动窗
     
发表于 2012-6-30 10:47:21 | 显示全部楼层
如果没有水消防的信号作为联动,那么风机只能手动了。
     
发表于 2012-7-2 10:48:10 | 显示全部楼层
我们这边的做法,如果有消防风机,肯定要做火灾自动报警
     
发表于 2012-7-3 09:55:45 | 显示全部楼层
防火规范9.4.6
排烟口或排烟阀平时为关闭时吗,应设置手动和自动开启装置。

不设火灾报警,可以吗。
     
 楼主| 发表于 2012-7-3 10:44:57 | 显示全部楼层
看了下9.4.6的条文解释“1)排烟阀要注意设置与感烟探测器联锁的自动开启装置,或由消防控制中心远距离控制的开启装置以及手动开启装置,除火灾时将其打开外,平时需一直保持闭锁状态。”突然有个疑问,文中的“
由消防控制中心远距离控制的开启装置”指的是什么啊?怎么实现?
发表于 2012-7-3 12:02:50 | 显示全部楼层
消防控制中心指的是一个大门朝外开的独立房间,里面放着消防报警系统的机柜,有值班员坐在里面,用于监视火警情况和控制消防设备,你这厂房连报警系统都不做,当然更不会设消防控制中心了
     
发表于 2012-7-3 13:37:13 | 显示全部楼层
看了下9.4.6的条文解释“1)排烟阀要注意设置与感烟探测器联锁的自动开启装置,或由消防控制中心远距离控制的开启装置以及手动开启装置,除火灾时将其打开外,平时需一直保持闭锁状态。”突然有个疑问,文中的“由消防控制中心远距离控制的开启装置”指的是什么啊?怎么实现?yjgabc 发表于 2012-7-3 10:44


指的是——GB 50116-98 的 6.3.1.1 条、6.3.9 条设计规定。
实现靠——FAS 联动控制的 DC24V 控制模块来完成:确认火灾后,打开排烟阀。同时,由 FAS 联动控制联锁打开排烟风机,详见 10D303-2《常用风机控制电路图》。