账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yjgabc

[求助] 请教两个关于万米厂房的消防问题

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2012-7-3 13:47:04 | 显示全部楼层
回复 14# lingyan


    老兄,你看错我的问题了。我怎么会连消防控制中心也不知道呢?我的意思是想问通过烟感启动叫自动开启,那么通过“由消防控制中心远距离控制的开启装置”的启动算自动启动?还是手动启动?
     
发表于 2012-7-3 13:56:59 | 显示全部楼层
GB 50116-98 中,对于消防水泵、防排烟风机,有消防控制室“除自动控制外,还应能手动直接控制”规定;对于排烟阀,自动控制即可。
     
 楼主| 发表于 2012-7-3 13:57:52 | 显示全部楼层
回复 15# 尺短寸长


    尺兄,其实我的疑问是想问由消防控制中心远距离控制的开启装置”的启动算自动启动?还是手动启动?
另外,像这种不需要做烟感但是有消防风机的工程,有没有什么好办法呢?有的网友说用消火栓联动,我觉得不太好,因为你说过,消火栓是一般消防员用,从着火到消防员救火这段时间,难道消防风机就停着?
  是不是只能采用上烟感这一个办法?
     
发表于 2012-7-3 14:03:12 | 显示全部楼层
排烟阀的手动控制,是指就地的“手动开启装置”,分“电动”和“钢丝绳”两种。现“钢丝绳”较少采用,比较麻烦,不太利于维护、保养,也受距离和弯头限制。
     
发表于 2012-7-3 14:08:48 | 显示全部楼层
回复 18# yjgabc

9.4.6的条文解释:“1)排烟阀要注意设置与感烟探测器联锁的自动开启装置,或由消防控制中心远距离控制的开启装置以及手动开启装置,除火灾时将其打开外,平时需一直保持闭锁状态。”
指的是自动控制。
     
发表于 2012-7-3 14:10:22 | 显示全部楼层
用消火栓,不是好办法。
消防队员不到场,排烟风机还是需要先行打开的。
     
发表于 2012-7-3 14:16:02 | 显示全部楼层
如果有消防值班室,设硬线控制风机,并就地设手动控制按钮箱。
水做喷淋设消防报警系统,无喷淋只有消火栓,设风机手动现场控制可以。
     
发表于 2012-7-3 14:18:50 | 显示全部楼层
无火灾自动报警系统的建筑工程,在合适位置设置远距离控制按钮启动排烟风机,是个比较好的方法,比如在门卫、值班室等处。但若沿规范底线走不设置远距离控制按钮,也不能判违规。

如果,建筑工程设有火灾时需要自动开启的排烟阀,设置火灾自动报警系统就成为必然,联动启动排烟风机也就无需纠结了。
     
发表于 2012-7-3 14:41:20 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/589f9b533c1ec5da50e2709e.html
上海市工程建设规范DGJ08-88-2006《建筑防排烟技术规程》关于电动排烟窗、手动排烟窗的有关规定,可作借鉴。

2.1.19、2.1.20 条,4.3 条。
     
发表于 2012-7-3 14:43:15 | 显示全部楼层


水做喷淋设消防报警系统?
依据何在?
     
发表于 2012-7-3 14:59:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-7-3 15:02 编辑

没有依据但有理由,消防报警系统2大功能:1:预警报2:联动消防。如果有水喷淋及消防风机,自动联动消防成必然,灭火的重任将会在喷淋及消火栓上。如果没有喷淋,仅有消火栓的等需要现场控制的灭火措施,消防风机没必要设自动联动阀门,(当然需暖通确认是否阀是自动联动控制,还是就地现场控制加远程控制),我认为风机不能用来灭火,水才是灭火圣器,喷淋自动圣器,消火栓现场圣器。各个灭火措施统一步调。水选择了现场,其他专业跟随,现场控制,既然现场步调,自动FAS联动措施可不设,设几个报警警铃,起到警报作用。
     
 楼主| 发表于 2012-7-3 16:18:35 | 显示全部楼层
回复 24# 尺短寸长


    看了尺兄推荐的条文了,主要讲的是排烟窗的问题,但是对于排烟风机,看来只有设置烟感来自动报警控制了,毕竟不是上海的项目啊。
     
 楼主| 发表于 2012-7-3 16:20:40 | 显示全部楼层
回复 26# 老康阁楼


    怯怯的问老康一句,你说的很有道理,但是实际中,你敢这样用吗?(先不说做法特殊,你这样的方法控制风机,二次原理图是要自己准备画吗?)
     
发表于 2012-7-3 16:56:36 | 显示全部楼层
回复 26# 老康阁楼


不说 GB 50016-2006 中没有类似“水做喷淋设消防报警系统”规定 ,即便按有些地区、有些审图认为 GB 50016-2006 、GB5 0116-98  两本规范应同时作为设置 FAS 依据的这本 GB 50116-98  中,在 P49 的第二自然段结尾处的一段话,是不是有二级保护对象很多情况下设“水喷”可以不设“探测器”的说明?

当然,GB 50116-98  中这段说明,自然是不适用于 GB 50016-2006  等防火规范中应设置火灾自动报警系统的场所。
     
发表于 2012-7-3 17:10:51 | 显示全部楼层
我们以前曾做过:

按防火规范可不设置火灾自动报警系统的场所,设水喷淋,有排烟风机和防火卷帘。

我们设计做成:
1、湿式报警阀压力开关的第一个辅助接点启动喷淋泵;湿式报警阀压力开关的第二个辅助接点,通过中间继电器扩大接点数,以备作为消防设备的启动信号;

2、“自动启动”:
排烟风机——本区的水流指示器动作信号和湿式报警阀压力开关的第二个辅助接点的扩大接点“或门”作为启动信号,完成“自动启动”;
防火卷帘——湿式报警阀压力开关的第二个辅助接点的扩大接点作为启动信号,完成“自动启动”:
如果防火卷帘仅是防火分隔,一步降;如果防火卷帘处于疏散通道处,两步降通过加时间继电器来完成,时间由消防局调试时确定。

消防局是认可的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 19:56 , Processed in 0.103575 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表