账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yjgabc

[求助] 请教两个关于万米厂房的消防问题

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-9-4 17:54:46 | 显示全部楼层
1、二级保护对象是最低等级了。所以规范仅仅对单一建筑做出的规定,但是设计要统筹考虑,例如我设计的车间,还有厂区中的综合楼等建筑,也就是说要把厂区作为一个整体考虑。也许单独一个建筑是局域报警,但是整体厂区就是集中或者控制中心报警系统了。
2、套用前辈们的话,是否设要看建规,怎么设看火规。所以我个人建议你还是看建规比较合适,火规虽然有具体位置,但是它在附录里,而且是推荐性质的,正式性打了折扣。对于你说的不设探测器仅设手报,我觉得不太靠谱。我参阅了各地的审图意见(好像是陕西的还是上海的)有类似的规定,就是一旦确认需要设火灾报警,就要全设。不能有遗漏。(除了规范明确指出的个别场所卫生间、游泳池、浴池等)
   以上意见仅是个人意见!

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
daxia4000 + 2 很精彩的回复,谢谢!

查看全部评分

     
发表于 2013-9-5 15:02:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 daxia4000 于 2013-9-5 15:17 编辑



    谢谢yjgabc你的回复,第一条已清晰,因我设置的厂房是一个单体,并无其他建筑,故按二级设置;
    第二条如你所说,做不做看建规,怎么做看火规,目前我根据建规已确定设置FAS系统,现在纠结的是怎么做的问题,因此厂房是按二级保护对象设计,参照火规3.1条条文解释”各级保护对象火灾探测器的设置部位有所不同。特级保护对象基本全面设置、一级保护对象大部分设置、二级保护对象局部设置“,另火规条文第3.2.1”火灾探测器的设置部位应与保护对象等级相适应“,如此看来就是说应该区别设置。如果厂房确定要做FAS系统就不管其属于什么保护等级而全厂设置探测器的话好像就与前文不符了。至于说FAS系统的全设是不是指火灾报警各子系统如联动、电话、广播等系统都做呢?
     
发表于 2013-9-6 09:29:23 | 显示全部楼层
可以只设手报,特别是化工厂装置区,都是只要在四周设置手报就行了。
     
发表于 2013-9-6 10:50:45 | 显示全部楼层
可以只设手报,特别是化工厂装置区,都是只要在四周设置手报就行了。
xkh721218 发表于 2013-9-6 09:29



    赞成啊,不过手报的设置位置我觉得不应该是在四周,而是沿疏散通道附近布置吧!
    一孔之见!
     
 楼主| 发表于 2013-9-6 16:04:13 | 显示全部楼层
消防广播不一定要做,但消防警报必须设。手报设是否加地址?设警报如何触发报警?消防风机如何工作?综合所有的情况,你最后发现还是设烟感这一传统方法最简便。当然不设也不能说完全不对。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
daxia4000 + 2 谢谢了啊,有始有终!

查看全部评分

     
发表于 2013-9-6 18:10:06 | 显示全部楼层
消防广播不一定要做,但消防警报必须设。手报设是否加地址?设警报如何触发报警?消防风机如何工作?综合所 ...
yjgabc 发表于 2013-9-6 16:04



    谢谢yjgabc了,我在设计的时候还是没有在厂区全部设置烟感,主要是我这项目是一个改造项目,而不是新建!另外不知您对我在47楼发言的第二段文字怎么看?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 19:56 , Processed in 0.089180 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表