账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6132|回复: 13

[求助] 请大家帮我看一下哪一个比较好

[复制链接]
发表于 2014-1-3 08:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

第三种

第三种

第二种

第二种

第一种

第一种
~~一个机械厂房,照明三级
 楼主| 发表于 2014-1-3 08:57:52 | 显示全部楼层
每个灯具250W
自己的观点,第一张图片负荷手册上说的,可以利用自然光照明,符合节能,但是从总箱就出一条回路树干到两个配电箱,只出一条回路....  第二张图片在N1、N2等回路,用2.5截面的导线,16A的开关,灵敏度不能满足要求,只能加大电缆截面,这样又增加了经济费用      第三张图片也是总箱一个回路树干到两个配电箱,一个回路是不是有点浪费.....      
谢谢大家指教啊~~~
     
发表于 2014-1-3 09:01:38 | 显示全部楼层
钢结构屋面的建筑照明终端线路一般沿檩条敷设,但箱体设置和控制方式应根据工艺要求确定
 楼主| 发表于 2014-1-3 09:15:45 | 显示全部楼层
回复 3# rainmen_73

按檩条敷设,线路还是长呀,截面还是要放大的....那个箱体设置根据工艺要求确定,能说的详细一点吗,谢谢~~
     
发表于 2014-1-3 10:46:29 | 显示全部楼层
箱体设置根据工艺要求确定,就是指按工段区域确定控灯范围
 楼主| 发表于 2014-1-3 15:22:31 | 显示全部楼层
回复 5# rainmen_73

哦,谢谢,但是我感觉一般新建厂房,不能确定工段区域吧~~
     
发表于 2014-1-3 15:25:21 | 显示全部楼层
如果不是标准厂房的话,业主应该可以提供工艺资料
 楼主| 发表于 2014-1-3 15:33:40 | 显示全部楼层
回复 7# rainmen_73


    哦~~谢谢了~~~
发表于 2014-1-3 22:23:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2014-1-3 22:47 编辑

第三个分组接近正确。

核对一下是否每个配电箱出八个回路对应轴线上八列灯具,可采用控制器外引控制面板。在两侧的主要出入口处各放一组控制面板方便使用。
一般的工段都是从左向右依次排开去的,所以不必考虑按与外窗平行分组,应按工段分组,除非你的工段是竖着排的。

另外注意相邻灯具(或灯列)三相依次轮换不要乱换或L1L1L2L2L3L3之类的同相相邻。

回路的电压有用220V的也有用380V的


三级负荷就是说室外消防用水量不大于30 L/s,

另外需要补充消防应急照明、局部照明、备用照明、安全照明。丁戊类厂房可不设疏散标志。

《建筑设计防火规范》GB 50016—2006,11.3 消防应急照明和消防疏散指示标志

11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
345略

11.3.2 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5 lx;
2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0 lx;
3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0 lx;
4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

11.3.3 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部
     
发表于 2014-1-3 22:27:46 | 显示全部楼层
要考虑灯具控制的方便性,若在配电箱上控制,每个回路最好设接触器,并将配电箱设在人员出入口附近。或者在出入口设按钮箱。
发表于 2014-1-3 23:12:41 | 显示全部楼层
补充:另外若是坡屋面这个要画剖面大样,要不你灯具的安装高度怎么表示?
 楼主| 发表于 2014-1-4 09:28:27 | 显示全部楼层
回复 11# yu990921

哦,谢谢~~那总箱树干式到两个照明箱,这样总箱就只有一个出线回路,是不是考虑可以不用两个分箱了,只用一个总箱就可以了~~谢谢
发表于 2014-1-4 09:48:40 | 显示全部楼层
普通照明箱是可以的,应急照明箱按防火分区设置
 楼主| 发表于 2014-1-4 09:54:53 | 显示全部楼层
回复 13# yu990921

哦,谢谢了~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-12 08:08 , Processed in 0.080103 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表