账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

[求助] 这个看似简单的电位问题把我整倒了

 火.. [复制链接]
发表于 2012-6-23 09:07:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-6-23 09:18:54 | 显示全部楼层
老诚,我又该评价你剑走偏锋了
发表于 2012-6-23 09:26:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-6-23 09:51:30 | 显示全部楼层
大地不可能被看做线性电阻器。
滑线变阻器模型也因此不恰当。最主要还是:它跟楼顶题目解答几无关联。有何意义?
发表于 2012-6-23 10:11:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-23 10:13:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-6-23 19:03:51 | 显示全部楼层
中国建筑电气界的尼采
     
发表于 2012-6-25 14:54:18 | 显示全部楼层
有同事咨询:A、B两处分别埋设有接地装置,二者相距100米,其中RA=10欧,RB=5欧。现有一直流150V电源装置,其正、负极分别以导线(其阻抗不计)连接至这A、B两个接地装置,让电路接通。
请问:A、B处地面电位,分别应是多少伏?

如不计大地的电阻,I=150/(10+5)=10(A),
如取较远处大地为参考电位,其值为0,考虑电流的方向,则:
A处的电位为:UA=10*10=+100(V),
B处的电位为:UB=-10*5=-50(V).
不知此解对否?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 我个人认为是对的

查看全部评分

发表于 2012-6-25 16:18:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2012-6-25 16:30 编辑

有同事咨询:A、B两处分别埋设有接地装置,二者相距100米,其中RA=10欧,RB=5欧。现有一直流150V电源装置,其正、负极分别以导线(其阻抗不计)连接至这A、B两个接地装置,让电路接通。
请问:A、B处地面电位,分别应是多少伏?

只有在AB连线的中间各点才能测到电位(电势)差,从靠近A点的地方量起,向B点靠近,仪表读数是从0变到150,如果大地电阻不是线性变化的,电压值也不会线性变化。超过AB连线后(比如在AB的延长线上),接地电阻(无论是10,还是5)都可看作仪表测试线电阻的一部分,因电压表内阻可看作无穷大,测试线电阻不对读数产生影响,总显示150V,沿BA连线延长线方向,读数为0。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 积极参与

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-6-25 21:27:39 | 显示全部楼层
请以cqzrm与我的讨论结果为参考。我认定那些更接近事实真相。
发表于 2012-6-25 22:09:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-25 22:11:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-6-25 23:09:13 | 显示全部楼层
真相是什么呢?
初中生都会的直流电路分析就能分析清楚大地电阻的真相?
怎么看你也只能说你和王厚余先生水平差不多。
不敢说知道“真相”,更不敢说“我认定那些更接近事实真相。”这样说需要很大的勇气的。

你如果摆出拿不勒算子,一算空间电位梯度,才稍稍有点资格说,接近真相。
治学以诚 发表于 2012-6-25 22:09

半月前,我有幸拜见了来深的王老,一个万分清醒、谦逊和勤奋的长者与顶级专家;我在他老人家面前,自称“徒子徒孙”,甘拜下风。
你拿我比他老人家,属于严重不敬,十分欠妥,请勿再口出诳语!
     
 楼主| 发表于 2012-6-25 23:28:07 | 显示全部楼层
王老的人格魅力、专业素养和游刃有余,会让你无形中得以折服;但若不见面,一般人是难以体会那层“心有灵犀一点通”的神妙感觉的。
那天我和王老一见面,闲话基本没有,全是真刀真枪,一问一答,一唱一和,如行云流水,水到渠成,天衣无缝,竟好似几十年未见面的老相识了;这种忘年交般的知音感觉,至今让我讶异、回念不已。
王老虽对我亦表扬有加,但我自感差距甚大,还需要万分的努力和勤奋,才可能追随王老的脚步。
     
发表于 2012-6-25 23:38:10 | 显示全部楼层
这个论坛里最需要与王老见面的是诚版。
诚版,虽然你的精神世界足够丰富,精神力也足够强大。但切莫忘记“人外有人,天外有天”。
对于您时不时有意贬损王老的行为,我只能善意地理解为:您活在自己的世界里太久了!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 提醒的及时

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-30 23:42 , Processed in 0.073719 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表