账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

[求助] 这个看似简单的电位问题把我整倒了

 火.. [复制链接]
发表于 2012-6-22 21:33:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-6-22 21:37:04 | 显示全部楼层
老诚是语不惊人誓不休啊。大家都在静待佳音
     
发表于 2012-6-22 22:22:40 | 显示全部楼层
诚版哪儿去了?
怎么用正切曲线摆倒?
等了半个多小时怎么没下文了?
     
发表于 2012-6-22 22:42:39 | 显示全部楼层
我觉得只有5楼这一个结果。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
大鼻山 + 3 热心参与

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-6-22 22:52:08 | 显示全部楼层

好的。至少你的答案很明确、很干脆。

我们再来借此讨论TT系统的路灯:路灯箱变与某路灯相距100米,箱变接地电阻4欧,路灯灯杆接地电阻30欧。假设金属灯杆处发生接地故障(且保护电器尚未动作),则金属灯杆上和箱变内接地极露出地面处,故障电位分别是多少?
     
发表于 2012-6-22 23:15:55 | 显示全部楼层
金属灯杆上和箱变故障电位差分贝为各自为接地电阻的分压,194V,26V

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 热心讨论

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-6-22 23:19:17 | 显示全部楼层
金属灯杆上和箱变故障电位差分贝为各自为接地电阻的分压,194V,26V
cqzrm 发表于 2012-6-22 23:15

为什么不像5楼的100V和-50V那样,改写为194V和-26V呢?
     
发表于 2012-6-22 23:23:26 | 显示全部楼层
路灯是交流,不像直流那样简单的正负
     
 楼主| 发表于 2012-6-22 23:26:20 | 显示全部楼层
如果5楼正确的话,因路灯是交流电,则按cqzrm的说法,灯杆处-194V,箱变为+26V;或者灯杆处194V,箱变为-26V

点评

-26和-194 26和194  发表于 2023-12-11 17:48
     
 楼主| 发表于 2012-6-22 23:31:07 | 显示全部楼层
路灯是交流,不像直流那样简单的正负
cqzrm 发表于 2012-6-22 23:23


不管交流或直流,灯杆处和箱变处这两点电位之差,都理应是220V,对吧?
但你的194V和26V作差之后呢,就是194-26V=168V,咋办?
     
发表于 2012-6-22 23:33:43 | 显示全部楼层
电位差194V,26V都是对大地为0电位而言的。按灯杆处194V,箱变为-26V这样理解可以的。
     
发表于 2012-6-22 23:35:43 | 显示全部楼层
灯杆处和箱变处这两点电位之差,都理应是220V

-这是肯定的。
但你的194V和26V作差之后呢,就是194-26V=168V

-参考点变化了。
     
 楼主| 发表于 2012-6-22 23:41:30 | 显示全部楼层
电位差194V,26V都是对大地为0电位而言的。按灯杆处194V,箱变为-26V这样理解可以的
cqzrm 发表于 2012-6-22 23:33

那么,你开始认可“灯杆为194V,箱变为-26V”咯?

我们知道,所谓大地为0电位,实际上是指大地无限远处才为0电位,而不是大地任一点都能作为0电位的。但这么一来,又出新问题了:大地无限远处是0V,灯杆处是194V,而箱变处是-26V,咋这别扭呢?
     
发表于 2012-6-22 23:45:19 | 显示全部楼层
我觉得没什么别扭的,当我们确定灯杆处、箱变处的接地电阻分别是30欧,4欧以后,实际上,你已经默认了“大地电位是0V,灯杆处是194V,而箱变处是-26V”。
     
 楼主| 发表于 2012-6-22 23:47:43 | 显示全部楼层
灯杆处和箱变处这两点电位之差,都理应是220V

-这是肯定的。
但你的194V和26V作差之后呢,就是194-26V=168V

-参考点变化了。
cqzrm 发表于 2012-6-22 23:35

你所说194V,是以大地无限远处为参考点(0电位)的吧?你所说26V,也是以大地无限远处为参考点(0电位)的吧?
而我在5楼的计算中,同样是按照无限远处为参考点(0电位)的。因此,不存在参考点变化的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-30 23:44 , Processed in 0.074013 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表