账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 57727|回复: 122

[求助] 这个看似简单的电位问题把我整倒了

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-6-22 10:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 大鼻山 于 2012-6-22 10:58 编辑

有同事咨询:A、B两处分别埋设有接地装置,二者相距100米,其中RA=10欧,RB=5欧。现有一直流150V电源装置,其正、负极分别以导线(其阻抗不计)连接至这A、B两个接地装置,让电路接通。
请问:A、B处地面电位,分别应是多少伏?
粗一看,小菜一碟;细一算,玄机重重。
我一时语塞,故就此请教各位大佬?
     
发表于 2012-6-22 11:01:51 | 显示全部楼层
请问鼻兄,问题是“A、B处地面电位,分别应是多少伏?”还是“A、B处地面电位,分别应是多少伏?”

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
大鼻山 + 1 积极参与

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-6-22 11:15:24 | 显示全部楼层
这两处接地装置,均以长为2.5米的角钢50X50X5垂直打入地下(还另有水平接地极),但角钢一端与地面平齐,且分别记为A、B(即A、B就在地面上)。
     
 楼主| 发表于 2012-6-22 11:21:49 | 显示全部楼层
A\B分别就在角钢自身的端部。
     
 楼主| 发表于 2012-6-22 11:43:26 | 显示全部楼层
最容易得到的计算结果是:
VA=100伏,VB=-50伏。
大家有无异议?
     
发表于 2012-6-22 14:48:57 | 显示全部楼层
我也很纠结,好像都是这么算的,距离100KM也是这样吗?{:shy:}

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 参与有奖

查看全部评分

发表于 2012-6-22 18:08:08 | 显示全部楼层
这问题颇有老诚的风格。。。。。想了半天,不会算。。。。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
大鼻山 + 3 关注有奖

查看全部评分

     
发表于 2012-6-22 18:14:20 | 显示全部楼层


如果将接地装置看成一个理想电阻原件,且单端接地,则对此结果无异议。
然而根据题目的相关条件,此时,A点对地电阻并非10欧,B点对地电阻也并非5欧,则以上结果不成立了。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 有门,继续

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-6-22 18:17:15 | 显示全部楼层
A点对地电阻并非10欧B点对地电阻也并非5欧
yangyang7201 发表于 2012-6-22 18:14

何以见得?
     
发表于 2012-6-22 18:26:07 | 显示全部楼层
回复 9# 大鼻山

因“两处接地装置,均以长为2.5米的角钢50X50X5垂直打入地下(还另有水平接地极),但角钢一端与地面平齐,且分别记为A、B(即A、B就在地面上)。”此种情况下,两接地装置双端接地,相当于A、B两处对地电阻并接了一个土壤电阻,原来的电阻值变化了。
     
 楼主| 发表于 2012-6-22 18:30:37 | 显示全部楼层
回复 10# yangyang7201
正是为了避免这种电阻改变效应(实际上是增大效应),我一开始就设定了100米的间距,够远了。二者影响可以忽略不计了?
     
 楼主| 发表于 2012-6-22 18:32:46 | 显示全部楼层
这问题颇有老诚的风格。。。。。想了半天,不会算。。。。
han2003 发表于 2012-6-22 18:08

如此时刻,老诚也要退避三舍了……
     
发表于 2012-6-22 18:40:56 | 显示全部楼层
回复 11# 大鼻山

考虑100米间距的话,应该等效为串接一个大电阻。单就接地装置2.5米这一段,全程与附近土壤接触,简单理想等效的话,可认为双端接地并接土壤电阻,但按照实际情况就太复杂了,接地装置每一和土壤接触的地方就会存在分布电容及等效电阻,影响A、B端对地电阻的因素太多了。
     
 楼主| 发表于 2012-6-22 19:23:20 | 显示全部楼层
考虑100米间距的话,应该等效为串接一个大电阻。单就接地装置2.5米这一段,全程与附近土壤接触,简单理想等效的话,可认为双端接地并接土壤电阻,但按照实际情况就太复杂了,接地装置每一和土壤接触的地方就会存在分布电容及等效电阻,影响A、B端对地电阻的因素太多了。
yangyang7201 发表于 2012-6-22 18:40


你就说地面有无可能呈现负电位吧?
     
发表于 2012-6-22 19:33:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-6-22 19:39 编辑

回复 14# 大鼻山

我认为有可能。
鼻兄就揭开谜底吧!以上回帖全赖本人脸皮厚嘴巴大,不管对错都敢说,实想起一个抛砖引玉的效果,说错之处让各位老大、坛友见笑了,望大家海涵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则