[求助] 更加疯狂的苏州供电局

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-2-27 15:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
http://www.wangd.com/posts/list/2540056.page

东海龙王

    更加疯狂的苏州供电局

    苏州市供电局关于TT系统N线重复接地一事,我也专门写了日志质疑。

    不想,供电局迄今没有反思,反而变本加厉。今天,设计院一个朋友来电诉苦:供电局要求TT系统在进线处把N重复接地,在楼层配电箱把N重复接地,还要在住户终端箱把N重复接地!

   苏州供电局已经完全疯了!
     
 楼主| 发表于 2012-2-27 15:17:07 | 显示全部楼层
还有王法没?还有天理没?

无法无天了?
     
 楼主| 发表于 2012-2-27 15:20:16 | 显示全部楼层
不读书、不学习、不长进。。。。。。

太可怕太可怕。

关键还在于 —— 他不懂不怕,却有权有势。{:cry:}
     
发表于 2012-2-27 15:34:26 | 显示全部楼层
苏州市供电局要求TT系统N线做"重复接地"的事论坛上有过讨论
也确实看到过苏州市供电局的相关文件上写得明明白白。
要求住户终端箱作N重复接地的说法没见到文件,莫非是最新“规定”?
只是没明白“住户终端箱”和它供电局有什么关系呢?
     
发表于 2012-2-27 15:56:36 | 显示全部楼层


设计院给我诉苦:说这是供电局的新规定。
设计院还受到合同的威胁!!
我让设计师坚持自己的观点,把相应规范的低压系统的定义图打印,交给他们领导。
设计院坚决不背黑锅。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 尺短声援——设计院坚决不背黑锅!

查看全部评分

     
发表于 2012-2-27 16:37:11 | 显示全部楼层
我大学同学大把都在江苏电力部门供职,但好像没有苏州的。我没法帮你们反映了
     
发表于 2012-2-27 16:40:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-2-27 16:48 编辑

其实各位也无需担忧,据我观察,江苏(含苏州)的TT好像大多是伪TT。虽然你设计说明里写的是TT,其实实施的还是TN-C-S系统。因此实操是不会出什么事的。只不过坏了供电局的一世英名罢了
     
 楼主| 发表于 2012-2-27 16:42:24 | 显示全部楼层
呼吁——
“江苏电力部门”好好去管管“苏州市供电局”。

但愿——
别穿一条裤子。{:dizzy:}
     
 楼主| 发表于 2012-2-27 16:48:59 | 显示全部楼层
发生接地故障,TT系统就局限在小范围,TN-C-S则不是,有很大差别的。

尤其是,绝大多数供电局不注意接地故障灵敏度校验——非常致命的事情。
     
发表于 2012-2-27 16:50:58 | 显示全部楼层
作为设计院而言,不要违背基本电气术语。TT嘛,如果N线重复接地,就别写进设计文件了,还是写作TN为妥。
     
 楼主| 发表于 2012-2-27 19:04:12 | 显示全部楼层
作为设计院而言,不要违背基本电气术语。TT嘛,如果N线重复接地,就别写进设计文件了,还是写作TN为妥。
大鼻山 发表于 2012-2-27 16:50



TT嘛,如果N线重复接地,就别写进设计文件了,还是写作TN为妥?

还是不行哦——TT,N线不允许重复接地;TN-S,N线也不允许重复接地,只不过是TN-C-S的PEN线,应重复接地。  
     
发表于 2012-2-27 22:32:42 | 显示全部楼层
设计院按供电局的要求做了,出了问题算谁的?
     
发表于 2012-2-28 08:49:01 | 显示全部楼层
其实各位也无需担忧,据我观察,江苏(含苏州)的TT好像大多是伪TT。虽然你设计说明里写的是TT,其实实施的 ...
大鼻山 发表于 2012-2-27 12:40


其实质就是TN-C-S。
     
发表于 2012-2-28 08:49:38 | 显示全部楼层
设计院按供电局的要求做了,出了问题算谁的?
890214 发表于 2012-2-27 18:32


算设计院的。
     
发表于 2012-2-28 08:51:18 | 显示全部楼层
其实各位也无需担忧,据我观察,江苏(含苏州)的TT好像大多是伪TT。虽然你设计说明里写的是TT,其实实施的 ...
大鼻山 发表于 2012-2-27 16:40



有伪TT,可也有真TT呢,唉

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 有伪TT,必有真TT——说得太好不能再好!

查看全部评分