账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7317|回复: 2

[求助] 室外有低压电缆分支箱的情况下重复接地怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2013-9-25 14:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个地块有4个小单体楼,单体楼设计采用TN-C-S低压进线,现在甲方说供电局只给一路低压电缆,所以需要在室外做个电缆分支箱,一进4出的电缆分支箱,请问电缆分支箱处是否还做重复接地?这块接地怎么做?接地电阻多少?
     
发表于 2013-9-26 17:33:02 | 显示全部楼层
我建议最好在此处做重复接地,电阻10欧姆。做法就是人工接地体了

但现实好像供电局都不在此做接地,出线还是变径的TNCS系统,在楼内再做接地。

有何弊端,想想看。

貌似没出过问题
发表于 2013-9-26 19:22:37 | 显示全部楼层
TNCS室外配电箱做RCD嘛?要做RCd就得重复接了哇
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则