实在不太敢苟同老尺的观点,因为有点本末倒置的感觉。 你的意思是,电气设计人员应该让开关厂家(或开关本身)牵着鼻子走; 而我的看法是,电气设计人员应该根据设计规范,事先确定必须采取两段保护的场合,以及必须采取三段保护的场合,然后再去正确地选择相应的开关。这才应是正确应对之道。 很可惜,在此帖中,我一直没有看到大家关于“何时必须二段、何时必须三段”的深入讨论。大鼻山 发表于 2012-10-11 08:57 登录/注册后可看大图
我曾就类似楼主问题写过一次半拉子论文。但发现规范要么矛盾打架、要么含糊不清,没法深入写下去,只好作罢 ... 大鼻山 发表于 2012-10-11 09:18 登录/注册后可看大图
简单说就是:设计人员应该围着设计规范走,而不是让具体产品牵着鼻子走。 大鼻山 发表于 2012-10-11 09:00 登录/注册后可看大图
查看全部评分
谁都会说错话,谁都会有错误认识 我每天都说错话,但我每天都认错。。。 老诚你呢? sgf2002 发表于 2012-10-11 13:23 登录/注册后可看大图
在大鼻山不能提供“我的看法是,电气设计人员应该根据设计规范,事先确定必须采取两段保护的场合,以及必须采取三段保护的场合”的“设计规范”依据前提条件下,我依然坚持下面的观点: 此三个主开关—— 对不能做到选择性配合的上下级开关,不设Id3(短路瞬时保护); 对能够做到选择性配合的上下级开关,应设Id3(短路瞬时保护)。 少花钱,不违规就行; 多花钱,单说不违规却不物尽其用,是实在说不过去的。 大鼻山说说你的“正确应对之道”,如何?尺短寸长 发表于 2012-10-11 12:00 登录/注册后可看大图
鼻总能否把半拉子论文发我看看,学习学习。多谢 yjgabc 发表于 2012-10-11 10:40 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
选择性配合—— 1、电流选择性; 2、时间选择性; 3、能量选择性。 就瞬动保护而言: (1)若能够做 ... 尺短寸长 发表于 2012-1-12 10:59 登录/注册后可看大图
1、不是四种,是三种。 2、三言两语还真说不清,请向ABB、施耐德等技术支持要详细资料。 尺短寸长 发表于 2012-10-11 15:37 登录/注册后可看大图