楼主: yjgabc

[问题探讨] 低压配电是否要三段式保护?

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-10-11 09:18:43 | 显示全部楼层
我曾就类似楼主问题写过一次半拉子论文。但发现规范要么矛盾打架、要么含糊不清,没法深入写下去,只好作罢。其实该话题很有研究价值
     
发表于 2012-10-11 10:05:37 | 显示全部楼层
实在不太敢苟同老尺的观点,因为有点本末倒置的感觉。
你的意思是,电气设计人员应该让开关厂家(或开关本身)牵着鼻子走;
我的看法是,电气设计人员应该根据设计规范,事先确定必须采取两段保护的场合,以及必须采取三段保护的场合,然后再去正确地选择相应的开关。这才应是正确应对之道。
很可惜,在此帖中,我一直没有看到大家关于“何时必须二段、何时必须三段”的深入讨论。大鼻山 发表于 2012-10-11 08:57


哦。

有劳大鼻山给出“我的看法是,电气设计人员应该根据设计规范,事先确定必须采取两段保护的场合,以及必须采取三段保护的场合”的“设计规范”依据。
发表于 2012-10-11 10:06:10 | 显示全部楼层
期待大鼻山前辈的论文帖子。。
     
 楼主| 发表于 2012-10-11 10:40:02 | 显示全部楼层
我曾就类似楼主问题写过一次半拉子论文。但发现规范要么矛盾打架、要么含糊不清,没法深入写下去,只好作罢 ...
大鼻山 发表于 2012-10-11 09:18



    鼻总能否把半拉子论文发我看看,学习学习。多谢
     
发表于 2012-10-11 12:00:10 | 显示全部楼层
在大鼻山不能提供“我的看法是,电气设计人员应该根据设计规范,事先确定必须采取两段保护的场合,以及必须采取三段保护的场合”的“设计规范”依据前提条件下,我依然坚持下面的观点:

此三个主开关——
对不能做到选择性配合的上下级开关,不设Id3(短路瞬时保护);
对能够做到选择性配合的上下级开关,应设Id3(短路瞬时保护)。

不花钱,不违规就行;
花了钱,单说不违规却不物尽其用,是实在说不过去的。

大鼻山说说你的“正确应对之道”,如何?
     
发表于 2012-10-11 12:57:10 | 显示全部楼层
简单说就是:设计人员应该围着设计规范走,而不是让具体产品牵着鼻子走。
大鼻山 发表于 2012-10-11 09:00


对鼻兄此话不敢苟同,君不见现在住宅要求设过、欠电压保护器就是最好例子。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 君不见……

查看全部评分

     
发表于 2012-10-11 13:35:04 | 显示全部楼层
回复 95# 尺短寸长

http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost
谁都会说错话,谁都会有错误认识
我每天都说错话,但我每天都认错。。。
老诚你呢?
sgf2002 发表于 2012-10-11 13:23


俺也说错话!{:4_125:}
赶紧改正:
多花钱,单说不违规却不物尽其用,是实在说不过去的。

大鼻山说说你的“正确应对之道”,如何?尺短寸长 发表于 2012-10-11 12:00
     
发表于 2012-10-11 14:02:55 | 显示全部楼层
不花钱,不可能!
少花钱,设Id3却不能做到选择性配合,如何能设Id3?
多花钱,设Id3且又能做到选择性配合,为何不设Id3?
     
发表于 2012-10-11 14:44:45 | 显示全部楼层
鼻总能否把半拉子论文发我看看,学习学习。多谢
yjgabc 发表于 2012-10-11 10:40

要回答你这个问题,就需要事先回答好《低规》第6.1.2条:
“……对于非重要负荷的保护电器,可采用部分选择性或无选择性切断”。

如果业界对于什么叫“非重要负荷”还纠缠不清的话,那么楼主问题就永无明确答案。
     
发表于 2012-10-11 14:47:12 | 显示全部楼层
大鼻山说说你的“正确应对之道”,如何?
     
发表于 2012-10-11 14:54:50 | 显示全部楼层
按照我个人的设想:
所有三级负荷都可以划为“非重要负荷”,其选择性无关紧要;
一级、二级负荷,也是尽量(注意:不是必须!)满足选择性。

唯有取得规范理解方面的共识,并以此为基础,才好去讨论楼主的问题。否则,公婆都有理,谁也不服谁,也导致二段保护或三段保护最多仅限于“合理与否、合适与否”之争,而无法上升到“合规与否、合法与否”之争。
     
发表于 2012-10-11 15:02:43 | 显示全部楼层
1、何来“我的看法是,电气设计人员应该根据设计规范,事先确定必须采取两段保护的场合,以及必须采取三段保护的场合”?

2、导致二段保护或三段保护最多仅限于“合理与否、合适与否”之争,而无法上升到“合规与否、合法与否”之争——果真如此?

大鼻山说说,尺短寸长的观点错在何处或何处不合理?
发表于 2012-10-11 15:31:01 | 显示全部楼层
选择性配合——
1、电流选择性;
2、时间选择性;
3、能量选择性。

就瞬动保护而言:
(1)若能够做 ...
尺短寸长 发表于 2012-1-12 10:59


请教这四种选择性配合方法,使用技巧。
     
发表于 2012-10-11 15:37:00 | 显示全部楼层
1、不是四种,是三种。
2、三言两语还真说不清,请向ABB、施耐德等技术支持要详细资料。
发表于 2012-10-11 16:01:40 | 显示全部楼层
1、不是四种,是三种。
2、三言两语还真说不清,请向ABB、施耐德等技术支持要详细资料。
尺短寸长 发表于 2012-10-11 15:37



    电流选择,时间选择,能量选择,联锁选择