[问题探讨] 低压配电是否要三段式保护?

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-2-2 08:47:42 | 显示全部楼层



    很实用的一个观点,顶一下!
发表于 2012-2-2 08:55:32 | 显示全部楼层
我长期以来推荐的一个观点:
保护配合仅适合在选用变压器低压主开关时或在高压系统中采用。其他场合不宜过 ...
大鼻山 发表于 2012-2-1 11:44

这是彻底的谬论。
     
发表于 2012-2-2 10:21:02 | 显示全部楼层
从谬论到真理,楼上仁兄尚需修炼时日……
发表于 2012-2-2 10:30:19 | 显示全部楼层
我长期以来推荐的一个观点:
保护配合仅适合在选用变压器低压主开关时或在高压系统中采用。其他场合不宜过多追求选择配合性(非它不重要,而是在硬性满足它时,大多属得不偿失)。

只有连基本的厂家给的断路器选择性配合表都看不懂的人  才会说这样的话。
发表于 2012-2-2 10:31:52 | 显示全部楼层
在鼻兄眼里,什么是电气技术?
鼻兄自己的感觉就是电气技术吗?
发表于 2012-2-2 10:45:00 | 显示全部楼层
快成正教授了,好好把高等微积分背上几背吧。
中国教授级高工,徒有虚名者众。
希望你能承担起更大的责任。不要做徒有虚名的教授级。
     
发表于 2012-2-2 11:04:28 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=5
治学以诚:论坛之上,各展所学,不兴各位这样挖苦讥讽人的。

老诚是不是属于——
只许州官放火,不许百姓点灯。
     
发表于 2012-2-2 11:06:49 | 显示全部楼层
高压系统要求有选择性,低压系统也有需要。

GB50054的4.1.2条及条文说明,相信GB50054的新版,不会改变这条设计原则。
发表于 2012-2-2 11:11:47 | 显示全部楼层
激一激鼻兄,希望他给我讲一番道理出来。没想到,他给我绕弯。

我说是彻底的谬论,
他必须证明他的正确,才能证明我是胡扯。我等他拿出证据来。
我要看看,我还需要多少时日,才能赶上鼻兄的水平。
估计这个时日得在负10年前。
     
发表于 2012-2-2 11:19:46 | 显示全部楼层
噢!

允许你激大鼻山,就不允许人家激一激你老诚?

哼哼。{:1_275:}
     
发表于 2012-2-20 08:59:14 | 显示全部楼层
我记得我很早就在网上谝过的:
我大学里正好是高等数学学得强一点,常年保持90多分;其他学科反倒次点。不信比试比试,老诚?
     
发表于 2012-2-20 09:07:59 | 显示全部楼层
搬凳子看热闹。
发表于 2012-4-10 17:15:06 | 显示全部楼层
低压主进开关和联络开关不设Id3(短路瞬时保护),设Id2(短路短延时保护)。是正确做法,能100%的保证选择性分断故障。相反无法做到100%的选择性
     
发表于 2012-4-11 23:07:07 | 显示全部楼层
低压主进开关和联络开关设Id3(短路瞬时保护),也设Id2(短路短延时保护)——
如果满足厂家的选择性配合资料(包括与馈线开关的配合关系),是正确做法;在满足选择性配合的前提下,不设Id3(短路瞬时保护),不合理。

低压主进开关和联络开关设Id3(短路瞬时保护),也设Id2(短路短延时保护)——
如果不满足厂家的选择性配合资料或厂家无选择性配合资料(包括与馈线开关的配合关系),此时再取消Id3(短路瞬时保护),才是正确做法。
     
发表于 2012-5-2 15:45:57 | 显示全部楼层
ZSI,智能配电技术吗