账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yjgabc

[问题探讨] 低压配电是否要三段式保护?

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-1-16 10:11:10 | 显示全部楼层
老诚能说说口诀么?
发表于 2012-1-16 10:16:22 | 显示全部楼层
这个理论上都是需要的吧
     
发表于 2012-1-16 10:24:08 | 显示全部楼层
回复 17# trublemaker


是何道理呢?
     
发表于 2012-1-16 14:35:08 | 显示全部楼层
参考一下技术措施第5.5.4条第6款低压主进开关在不能保证系统选择性时,可不设瞬时跳闸保护

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 说的没错!

查看全部评分

发表于 2012-1-17 09:57:59 | 显示全部楼层
技术措施第5.5.4条第6款低压主进开关在不能保证系统选择性时,可不设瞬时跳闸保护
纯属瞎说。
根本不知低压主进开关瞬时跳闸时间是25ms。
     
发表于 2012-1-17 10:05:19 | 显示全部楼层
我的观点,不设瞬时保护可以。但必要前提之一是低压柜的短路动稳定性能以开关的短延时参数整定为参考能通过校验,一般能达到50kA,1s,或80kA,1s的开关柜都没问题
     
发表于 2012-1-17 10:21:04 | 显示全部楼层
回复 20# 治学以诚


技术措施第5.5.4条第6款纯属瞎说?

坐下听老诚明说。
发表于 2012-1-17 10:27:25 | 显示全部楼层
技术措施第5.5.4条第6款确实是胡说,铁板钉钉一样。
也没留丝毫的余地容他们辩解。

至少,措施编制人员没有认真去想过,外国人为什么采用那么先进的制造技术,把这个断路器的动作时间弄到25ms。
如果可以任意取消设与不设,人家何必这么辛苦去搞研发25ms时限呢?

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
尺短寸长 + 4 注意:绝非“任意取消设与不设”!

查看全部评分

发表于 2012-1-17 10:29:27 | 显示全部楼层
反证法可以告诉你。
如果有一个线路可以不设,而且能够保证电气系统的安全性能。那么所有的线路都完全没有必要设。设就是多余的了。
发表于 2012-1-17 10:30:39 | 显示全部楼层
回复 20# 治学以诚

看了你的一些贴子和回复,貌似理论丰富,实际不知所云。你怎么就知道“低压主进开关瞬时跳闸时间是25ms”?将开关的固有动作时间当延时,你自己才是“纯属瞎说”
发表于 2012-1-17 10:31:04 | 显示全部楼层
中国在保护方面,根本没有一个人讲解透彻过,以其昏昏,使人昭昭。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 老诚曰:以其昏昏,使人昭昭。

查看全部评分

     
发表于 2012-1-17 10:32:57 | 显示全部楼层
回复 26# 治学以诚


所以,才更需要老诚来传道。
发表于 2012-1-17 10:33:01 | 显示全部楼层
低压主进开关瞬时跳闸时间是25ms
在25ms内完成分闸动作。1又1/4周波内。
     
发表于 2012-1-17 10:34:38 | 显示全部楼层
但非常可惜,难见老诚将问题说清的时候。
发表于 2012-1-17 10:43:17 | 显示全部楼层
回复 28# 治学以诚


    你这个版主确实有能耐,能将简单的问题说复杂了,最后将大家都说晕了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-1 16:32 , Processed in 0.073281 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表