ZSI,智能配电技术吗 rpg2009 发表于 2012-5-2 15:45 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
原因可能就是施耐德专用的ZSI功能吧嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-5-2 17:15 登录/注册后可看大图
低压主进开关和联络开关设Id3(短路瞬时保护),也设Id2(短路短延时保护)—— 如果满足厂家的选择性配合资料(包括与馈线开关的配合关系),是正确做法;在满足选择性配合的前提下,不设Id3(短路瞬时保护),不合理。 低压主进开关和联络开关设Id3(短路瞬时保护),也设Id2(短路短延时保护)—— 如果不满足厂家的选择性配合资料或厂家无选择性配合资料(包括与馈线开关的配合关系),此时再取消Id3(短路瞬时保护),才是正确做法。尺短寸长 发表于 2012-4-11 23:07 登录/注册后可看大图
确实糊涂,说实话,到现在我都没明白到底是三段保护还是两段保护。但是我只能保守的的采用三段保护。 yjgabc 发表于 2012-10-10 22:14 登录/注册后可看大图