账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lingyan

[问题探讨] 漏电路灯电死少年 埋尸沙中盼回生

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-9-20 17:49:13 | 显示全部楼层
又是这个老问题:路灯的TNS与TT之争。。。
环境、问题都比较复杂。。。
     
发表于 2011-9-20 17:51:15 | 显示全部楼层
1、高压接地故障导致低压PE串入高电位的可能性有多大?
2、是什么原因导致这种可能性成为必然事件?
3、有没有办法不让他发生?
4、高压线掉落在野外时,如何保证安全?
5、我国的高压系统运行管理政策是什么?
治学以诚 发表于 2011-9-20 17:37



1、高压接地故障导致低压PE串入高电位的可能性有多大?
无论高压还是低压,发生接地故障均是小概率事件。

2、是什么原因导致这种可能性成为必然事件?
高压、低压接地故障均无法完全避免。

3、有没有办法不让他发生?
不可能做到“不让它发生”!

4、高压线掉落在野外时,如何保证安全?
我们是供配电专业,老诚是输变电专业?

5、我国的高压系统运行管理政策是什么?
再完美无缺的管理政策,也不能做到杜绝电气故障,而是应该确保做到——当发生各种各样的电气故障,我们如何来正确应对。

这些问题,我不好意思去问李老先生(完全可能是我的认识属于较低层次,望老诚原谅我一时还不能做到) 。
     
发表于 2011-9-20 17:55:11 | 显示全部楼层
至少是目前的现实世界,完善的管理,确实可以降低故障的发生,但不太可能做到完全避免故障的发生。
发表于 2011-9-20 18:04:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-9-20 19:31:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-20 19:37 编辑
低压接地故障不是小概率事件。。。。低压接地故障是必然事件。。。。你不懂质量控制。。。。治学以诚 发表于 2011-9-20 18:04


看相对于和谁比——
高压接地故障相对于低压接地故障,当然可算是小概率事件。
但低压系统线路、设备多还是还是高压系统线路、设备多?老诚统计过?{:24:}

低压接地故障相对于低压系统正常运行,当然也是小概率事件。

如果“低压接地故障是必然事件”成立,请老诚建模论证“高压接地故障不是必然事件”,如何?

老诚语录“你不懂质量控制。。。”,老诚哪天学会不乱扣帽子啊?{:smile:}
发表于 2011-9-20 19:53:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-20 19:55:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-9-20 19:56:08 | 显示全部楼层
先提几个问题,你有机会问一下李老。
3、有没有办法不让他发生?
治学以诚 发表于 2011-9-20 17:37


3、有没有办法不让他发生?
如果真能如老诚所愿做到“有办法不让它发生”,那么——

(1)GB 16895.11-2001 idt IEC 60364-4-442:1993《建筑物电气装置  第4部分:安全防护第44章:过电压保护 第442节:低压电气装置对暂时过电压和高压系统与地之间的故障的防护》可以废除。

(2)SPD的CT2(3P+1)接线方式可以废除。

(3)  GB/T50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置》有关继电保护要求应该改写。
发表于 2011-9-20 19:56:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-9-20 20:00:54 | 显示全部楼层
在高压接地故障,PE线串入高电位,你搜一下论文来看。都是那些人写的文章,都是些什么文章。
为什么不见玩输变电的人写这类文章?
人家在高压接地保护上都是专家,偏偏不懂,接地后,低压侧PE线会串入高电位。治学以诚 发表于 2011-9-20 19:53


老诚没听说过我国“重输轻变不管用”。

正是输变电专业的人不管供配电死活,才害惨了我们供配电专业的人。
     
发表于 2011-9-20 20:05:06 | 显示全部楼层
关于接地——也莫怪黄妙庆老先生会拍案而起,就是针对老诚你所推崇的某几位“输变电的、高压接地保护上都是专家”的电气专家。
发表于 2011-9-20 20:08:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-20 20:10:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-9-20 20:12:21 | 显示全部楼层
不说黄妙庆先生玩不玩得转输变电,讨论接地,干嘛非得去玩输变电?

老诚啊老诚,太不着调——和你讨论问题说A呢,你会回B;和你说B呢,你会还一个X。{:sweat:}

一个字——累!{:dizzy:}
发表于 2011-9-20 20:12:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-1 09:42 , Processed in 0.086661 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表