这个任元会在《建筑电气》2008.第一期有叙述。 wosuwoxing 发表于 2011-8-22 17:27 登录/注册后可看大图
(1)照度在正偏差10%范围内的,LPD不应作比例变化,而是固定的。 这个任元会在《建筑电气》2008.第一期有叙述。 (2)灯具数量超过10个的房间,功率密度必须严格执行,照度提升等级的LPD按比例提高。 (3)灯具数量不超过10个的房间,照度数值受限超过标准值时,规范允许,但LPD按比例提高(此为个人理解,规范没明确要如此)。 wosuwoxing 发表于 2011-8-22 17:27 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
你这(1)条算是说明白了,但任元会老人家不应只顾发表论文啦,他应当在设计规范里就讲清楚 大鼻山 发表于 2011-8-22 22:02 登录/注册后可看大图
[wosuwoxing 发表于 2011-8-22 17:27 登录/注册后可看大图
嗯,我审图碰到过。 只要LPD偏差超过10%,我会提强标。 但是我坚持LPD审查只看典型场所。 东海龙王 发表于 2011-8-13 11:59 登录/注册后可看大图
呵呵,龙王今后审图需要修正为—— 不能再用“只要LPD偏差超过10%,我会提强标”,而是“实际LPD超 ... 尺短寸长 发表于 2011-8-23 05:10 登录/注册后可看大图