账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 照明回路的MCB、MCCB的过流瞬时脱扣问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-6-22 19:54:31 | 显示全部楼层



老诚,你说的和我知道的确实有些不一样。。。。。。

要么你自己撰文。。。。。。。要么你把这些东西的依据提供出来。。。。。。。太玄了。。。。。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
治学以诚 + 1 这是国家标准,微断动作特性标准。

查看全部评分

     
发表于 2011-6-22 19:59:43 | 显示全部楼层
这是国家标准,微断动作特性标准。———— 不对。。。。。。

你把条文贴出来,大家一起学习学习。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-6-22 20:41:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-6-22 20:42 编辑
你研究过微断动作特性表吗?
没研究过你就闭上嘴巴吧。
在建筑电气杂志社挂名副主任委员,怎么也得懂点 ...
治学以诚 发表于 2011-6-22 08:51



尺短绝对没你治学以诚懂得多,你懂得太多太多。

http://wenku.baidu.com/view/6b4a0288680203d8ce2f24ab.html
P27有动作特性曲线,自己看吧!
发表于 2011-6-22 21:14:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-22 21:24:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2011-6-22 21:24:32 | 显示全部楼层
才明白治学以诚果真是个妙人,原来这样学习、分析、理解微断动作特性曲线的。

请传任意一个生产厂家的微断瞬动脱扣是接近0.1s的给大伙儿瞧瞧,也好让尺短明白。
发表于 2011-6-22 21:27:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2011-6-22 21:30:19 | 显示全部楼层
注意看MCB的瞬动时间。
     
 楼主| 发表于 2011-6-22 21:31:22 | 显示全部楼层
哪家会是0.1s?

看清楚——是0.1s?
     
发表于 2011-6-22 22:07:44 | 显示全部楼层
厂家给出的比规范的0.1s低很多,厂家v5。
是这么理解吗?
     
 楼主| 发表于 2011-6-22 22:17:21 | 显示全部楼层
你研究过微断动作特性表吗?
没研究过你就闭上嘴巴吧。
在建筑电气杂志社挂名副主任委员,怎么也得懂点电气的。治学以诚 发表于 2011-6-22 08:51


听听“研究过微断动作特性表”的治学以诚如何解释楼上sccat提出的这个问题。{:24:}
发表于 2011-6-22 22:50:02 | 显示全部楼层
听听“研究过微断动作特性表”的治学以诚如何解释楼上sccat提出的这个问题。
尺短寸长 发表于 2011-6-22 22:17


尺短寸长先生,你的问题对治学朋友来说根本不是问题。3倍还是6倍根本无所谓。
3个月前的神帖不是还在那里放着吗?http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=3
对于照明回路,大多是10A或者16A的断路器。按照他的理论,即使是B型那至少也是3倍63A的瞬动,你神马神灯都跳不了,放心用吧。
     
 楼主| 发表于 2011-6-22 23:00:38 | 显示全部楼层
。。。。。。
发表于 2011-6-23 10:36:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 gblgb 于 2011-6-23 10:38 编辑
一般情况下,选MCB-C,不存在任何问题;

极端个别情况下的个别回路,因线路过长,选MCB-C会导致动作灵敏 ...
尺短寸长 发表于 2011-6-21 18:28


谢谢尺兄指点,
不过,还是有点儿不明,

你说,选MCB-B,是为了解决单接地动作灵敏度不足的问题。

可是,如你所说,将MCB-B的In放大到2*Ij,
则其瞬断3In~5In,就相当于6Ij~10Ij,
此与MCB-C的5In~10In,相当于5Ij~10Ij,
几乎一样,
又怎么能解决单相接地动作灵敏度不足的问题呢?

呵呵,一点薄见,讨扰了。
     
发表于 2011-6-23 10:50:51 | 显示全部楼层
需要放大截面或减少额定电流(减少每回路灯的数量)吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-4 12:41 , Processed in 0.079686 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表