照明回路的MCB、MCCB的过流瞬时脱扣问题

在进行照明配电设计时(不管是室外路灯还是建筑照明),如果MCB、MCCB采用常规的过载长延时保护和短路瞬时脱扣保护,那么,为躲开此配电回路照明光源集中起动时的冲击电流,MCB、MCCB短路瞬时脱扣整定电流应取该配电回路计算电流的几倍?

注意:不是MCCB短延时脱扣整定电流取该配电回路计算电流的几倍。
发表于 2011-6-16 22:44:28 | 显示全部楼层
尖峰电流是设备的电流特性,保护整定值躲过即可。MCB、MCCB的瞬时整定电流是保护线路、设备的短路故障,与回路计算电流没有关系。这样回帖不知是否符合题意。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 有关系。回帖不符合题意。

查看全部评分

发表于 2011-6-17 06:43:26 | 显示全部楼层
MCB、MCCB短路瞬时脱扣整定电流应取该配电回路计算电流的 5 倍左右

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 有出处吗?理由?

查看全部评分

     
发表于 2011-6-17 08:40:19 | 显示全部楼层
难道大家平时选的MCB、MCCB短路瞬时脱扣整定电流值都是可调的吗?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 平时选的... 不可调,但要注意。

查看全部评分

发表于 2011-6-18 21:39:29 | 显示全部楼层
请李顺康总工开讲。
     
 楼主| 发表于 2011-6-18 23:27:09 | 显示全部楼层
看看——
hugh1868: MCB、MCCB短路瞬时脱扣整定电流应取该配电回路计算电流的 5 倍左右
     
 楼主| 发表于 2011-6-18 23:28:11 | 显示全部楼层
请hugh1868为大家介绍一下。
     
发表于 2011-6-19 08:45:24 | 显示全部楼层
《照明设计手册》第二版有,白炽灯10-12,荧光灯 高压钠灯 金属卤化物灯 高压汞灯4-7。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 给详细介绍一下。

查看全部评分

发表于 2011-6-19 11:19:37 | 显示全部楼层



   瞬时脱扣电流应该小于回路的最小短路电流,同时应躲过启动电流。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 很好!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-6-19 12:57:08 | 显示全部楼层
《照明设计手册》第二版有,白炽灯10-12,荧光灯 高压钠灯 金属卤化物灯 高压汞灯4-7。
秋石 发表于 2011-6-19 08:45


《照明设计手册》第二版有,白炽灯10-12,荧光灯 高压钠灯 金属卤化物灯 高压汞灯4-7。

看不明白,白炽灯为何10-12(高于荧光灯 高压钠灯 金属卤化物灯 高压汞灯4-7)?是何道理?
     
发表于 2011-6-19 14:20:04 | 显示全部楼层
《照明设计手册》第二版有,白炽灯10-12,荧光灯 高压钠灯 金属卤化物灯 高压汞灯4-7。

看不明白,白 ...
尺短寸长 发表于 2011-6-19 12:57

没查到依据,不敢妄下结论。
     
 楼主| 发表于 2011-6-19 14:25:02 | 显示全部楼层
白炽灯启动电流与荧光灯、高压钠灯、金属卤化物灯、高压汞灯等不可同日而语,故不可能比它们大,估计有误。
     
 楼主| 发表于 2011-6-19 15:51:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-6-20 19:38 编辑

尺短查到的资料是:

1、丁明道主编《高低压电器选用和维修600问》P133的“144问”:照明线路保护用断路器瞬时过电流脱扣器的整定值宜应等于6倍线路计算负载电流;

2、俞丽华编著《电气照明》(第二版)P278表“不同光源的照明线路保护电器选择的计算系数”(含白炽灯、荧光灯、HID高强气体放电灯等等)可看出:照明线路保护用断路器瞬时过电流脱扣器的整定值均取照明线路计算负载电流的6倍。

以前看到过一份技术资料,说是照明回路中的光源(如荧光灯、HID等)集中启动时,冲击电流一般为3至4倍于工作电流,故取6倍较为合适。

但是,白炽灯为何也取6倍,尺短至今仍还没搞懂。

请知道的高手来此给大家说上一说,谢谢。
     
 楼主| 发表于 2011-6-19 15:55:14 | 显示全部楼层
http://pilifengmo.blog.163.com/b ... 947201051061858858/

气体放电灯的启动电流和时间

2010-06-10 18:18:58|  分类: 专业总结与心得 阅读216 评论0   字号:大中小 订阅 .

【启动时间】1、金卤灯的启动时间视功率不同而不同,不同厂家的产品或者不同型号的金卤灯启动时间均不相同。通常小功率金卤灯的启动时间为30秒-120秒,中功率金卤灯启动时间约为60秒-150秒
超过1000W的大功率金卤灯通常需要5分钟才能达到稳定状态。


2、高压钠灯启动后,在初始阶段是汞蒸气和氙气的低气压放电。这时候,灯泡工作电压很低,电流很大;随着放电过程的继续进行,电弧温度渐渐上升,汞、钠蒸气压由放电管最冷端温度所决定,当放电管冷端温度达到稳定,放电便趋向稳定,灯泡的光通量、工作电压、工作电流和功率也处于正常工作状态。在正常工作条件下,整个启动过程约需 10 分钟左右。
【启动电流】

启动电流,暂时按荧光灯的启动电流倍数计算:
电子荧光灯启动瞬间的冲击电流比工作电流大许多,因品牌而异,约为2.3-4.7倍,我用单反相机+胶卷的拍摄方法,捕捉到的启动电流的最大幅度是工作电流的4.79倍。超过某些文献的记录。摘自照明工程学报2009.03【关于荧光灯若干问题的认知】
     
 楼主| 发表于 2011-6-19 15:56:39 | 显示全部楼层
供分析、参考。