[问题探讨] 照明回路的MCB、MCCB的过流瞬时脱扣问题

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2011-6-20 18:57:22 | 显示全部楼层
探讨问题谢绝酸不拉几的发言,言归正处——

ABB《低压配电电气设计安装手册》介绍:

1、白炽灯峰值:15In;
2、PFC的荧光灯、PFC的HID峰值:20In.

由于峰值电流仅持续几毫秒,故对MCB、MCCB有影响的,应该是该手册中提到的“1.5至3倍的浪涌电流,持续时间高达几分钟……”,叫浪涌电流是否合适不去讨论它,但此数值值得关注。
     
发表于 2011-6-20 22:06:09 | 显示全部楼层
微断瞬时倍数谁能控制?6倍也好8倍也罢,如何能实现?
     
 楼主| 发表于 2011-6-20 22:41:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-6-20 22:45 编辑

只是想说:

MCB瞬动:
MCB-A——2至3In,用于半导体电子,以前仅西门子能生产,现在不知还有哪家能。
MCB-B——3至5In,用于纯阻性(如电加热);
MCB-C——5(7)至10In,用于照明;
MCB-D——10至14(20)In,用于电机。

若因某种原因将MCB-B用于照明(比如线路过长需要满足单相短路、接地故障动作灵敏度),需要考虑瞬动值(3In)为可能集中启动照明回路计算电流的6倍为宜,但采用MCB-C就不用担心此事。

不知尺短想得对还是不对?
     
 楼主| 发表于 2011-6-20 22:53:25 | 显示全部楼层
3#楼hugh1868说的5倍,尺短加满分,也表示基本认可,保守些,取6倍为宜。

MCB-C虽说下限是5In,但由于In不会被用足也不允许被用足(降容至少0.8),故满足6倍没问题。
     
发表于 2011-6-20 23:20:47 | 显示全部楼层
再保守一些,10倍可否
     
 楼主| 发表于 2011-6-20 23:32:08 | 显示全部楼层
没必要。

满足动作灵敏度,又不能将倍数选很大,比如放大开关In,会带来负面影响。
发表于 2011-6-21 06:53:09 | 显示全部楼层
1. 照明回路不带漏电保护;
2. 单相接地保护如何实现呢? “短路电流不应小于低压断路器瞬时过电流脱扣器真定电流的1.3倍。”
3. 按上述的要求:基本上是5倍左右。
发表于 2011-6-21 12:57:48 | 显示全部楼层


如采用MCB-B,并考虑必须使其瞬动下限(3In)不小于6Ij,
则其瞬动上限(5In)将不小于10Ij,
与MCB-C相较,并无太大区别,
因此,照明回路还是宜用MCB-C。

除非,照明回路的启动电流很小,
设计不按“瞬动下限(3In)不小于6Ij”考虑。
     
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:25:22 | 显示全部楼层
回楼上,有很大区别。

再想想,是2倍的关系噢。。。
发表于 2011-6-21 17:17:09 | 显示全部楼层
是有区别,即
考虑必须使其瞬动下限(3In)不小于6Ij,
则MCB-B,就不能用,
只能用MCB-C。
     
 楼主| 发表于 2011-6-21 17:21:38 | 显示全部楼层
能用。

少带载,就行。
发表于 2011-6-21 17:22:52 | 显示全部楼层
考虑一下I1。
     
 楼主| 发表于 2011-6-21 17:24:23 | 显示全部楼层
没看懂,什么意思?{:24:}
发表于 2011-6-21 17:25:42 | 显示全部楼层
过负荷保护如何定
     
 楼主| 发表于 2011-6-21 17:31:00 | 显示全部楼层
那是开关与导线、电缆之间的配合,还有过载长延时(即MCB的In)打降容系数后大于计算电流,MCB-B由于按3In不小于6Ij设计,必满足过负荷保护。