账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 41738|回复: 74

上海的1个规范与民规在消防配电方面,不同之处

 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-25 21:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
08民规:
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换

建筑设计防火规范GB 50016--2006
11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置

高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置

条文说明:
三、在执行中,有不少设计人员对原条文太笼统提出异议,即原规范条文规定在最末一级配电箱处自动互投是指全部消防设备还是指部分消防设备,不明确。如指所有消防设备,配电箱处均要求切换,实际上执行有困难,如:火灾应急照明和疏散指示标志就难以执行;还有最末一级配电箱是什么部位应明确。根据上述意见,故在本条作了修改。
第一,重点是高层建筑的消防控制室、消防电梯,防排烟风机等。
第二,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。

上海市工程建设规范
民用建筑电气防火设计规程J11323-2008

100.jpg

4.设置在同一防火分区(或同一楼层)的排烟风机、正压风机、防火卷帘、消防排水泵等设备,其供电电源可由本防火分区(或同一楼层)的双回路电源自切箱单回路放射式供电。


民规、建规、高规 对于排烟风机是要末端双电源切换,而上海可以设1个双回路电源自切箱单回路放射式供电,不是末端切换了?
     
发表于 2011-4-25 22:17:45 | 显示全部楼层
GB 50045-95(2005年版)
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
条文说明:第二,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。

不晓得上海与哪违反了,规范说的是最末一级配电箱,又不是控制(柜)箱或设备处切换
 楼主| 发表于 2011-4-25 22:50:03 | 显示全部楼层
GB 50045-95(2005年版)
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
条文说明:第二,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。

消防风机应在消防风机房的配电箱处切换,补充一下是不是应该这样?这个风机配电箱是双电源

上海市工程建设规范
民用建筑电气防火设计规程J11323-2008

4.设置在同一防火分区(或同一楼层)的排烟风机、正压风机、防火卷帘、消防排水泵等设备,其供电电源可由本防火分区(或同一楼层)的双回路电源自切箱单回路放射式供电。

在防火分区内设置1个双电源切换箱,单回路到排烟风机, 这个排烟风机配电箱是单回路。
     
发表于 2011-4-25 23:03:13 | 显示全部楼层
有地方法规时,按地方法规执行
反之,按GB执行
     
发表于 2011-4-25 23:04:52 | 显示全部楼层
比如说,咱是江苏的
做住宅项目时,只看江苏的住宅设计标准.
     
发表于 2011-4-25 23:09:20 | 显示全部楼层
有控制柜,例如:消防泵和喷淋泵合用一个控制柜,难道在前面做两个双电源?最末一级配电箱不是最末一级设备处
     
发表于 2011-4-25 23:30:31 | 显示全部楼层
显然,上海的合理。
呵呵,楼主为何老搬用民规?
 楼主| 发表于 2011-4-25 23:43:58 | 显示全部楼层
民用建筑电气防火设计规程J11323-2008
3.消防电梯的供电电源应采用双回路电源末端自切的方式。当消防电梯机房楼层内有其他消防设备时,其他消防设备的电源可由消防电梯电源的双电源末端自切箱单回路放射式供电。

08民规:
13.9.10 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。

很奇怪,地方规范怎么不遵守 民规 建规 高规呢?
编地方规范 的,是觉得民规 建规 高规等有些地方不合理,所以就修订了?

例如:上海市工程建设规范  民用建筑电气防火设计规程J11323-2008,是由上海现代院、华东院、上海市消防局主编的,他们编的时候肯定会参照民规 建规 高规的。
他们编的与民规 建规 高规有出入的地方,是觉得民规 建规 高规在这些地方不合理,所以进行了修订么?
     
发表于 2011-4-25 23:50:57 | 显示全部楼层
回复 8# hahaoohehe


    这个等尺哥来了问他,呵呵
     
发表于 2011-4-26 12:36:53 | 显示全部楼层
楼主的理解不对,上海的是正确的。首先GB和上海的并不矛盾。建议楼主区分下什么叫配电箱,什么叫叫控制箱。这个问题自然明白。
     
发表于 2011-4-26 12:40:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-26 13:13:41 | 显示全部楼层
楼主的理解不对,上海的是正确的。首先GB和上海的并不矛盾。建议楼主区分下什么叫配电箱,什么叫叫控制箱。 ...
yjgabc 发表于 2011-4-26 12:36



GB 50045-95(2005年版)
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
条文说明:第二,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。

消防风机应在消防风机房的配电箱处切换,补充一下是不是应该这样?风机房里的风机配电箱和控制箱可以是1个。

上海市工程建设规范
发表于 2011-4-26 20:07:25 | 显示全部楼层
DG/TJ08-2048-2008 《民用建筑电气防火设计规程》属于推荐性标准;

http://wenku.baidu.com/view/d76de00203d8ce2f006623e1.html

DGJ08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》属于强制性标准。

在DGJ08-93-2002(2002年10月1日实施)/5.3.4/5规定“设置在同一楼层的排烟风机、正压风机、防火卷帘、消防排水泵等设备,其供电电源可由本楼层的双电源自切箱单回路供电”,此规定与DG/TJ08-2048-2008 的“设置在同一防火分区(或同一楼层)的排烟风机、正压风机、防火卷帘、消防排水泵等设备,其供电电源可由本防火分区(或同一楼层)的双回路电源自切箱单回路放射式供电”相似。

上海民用建筑工程执行DGJ08-93-2002/5.3.4/5规定有一个前提条件,就是民用建筑电线电缆的选用(主要是电缆成束敷设的阻燃等级和耐火问题),必须符合DGJ08-93-2002规定。
     
发表于 2011-4-26 20:41:13 | 显示全部楼层
特别提醒:

DGJ08-93-2002/5.1.6规定:除直埋敷设的电缆和穿管敷设的电线电缆外,用于特级、一级场所的电线电缆采用无卤低烟型,用于二级场所的电线电缆采用无卤低烟型。
发表于 2011-4-26 23:39:42 | 显示全部楼层
哈哈,同问,这个问题怎么解决呢,最末一级 是指设备的控制箱么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 08:29 , Processed in 0.070012 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表