账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 33690|回复: 15

[求助] 消防控制室与消防水泵房有距离要求吗?同事的说这二个位置最好在一个楼内

[复制链接]
     
发表于 2016-1-18 14:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防控制室与消防水泵房有距离要求吗?同事的说这二个位置最好在一个楼内
说在原来水规范中有要求,消防控制室要多少分钟内到达水泵房。。。有这规定吗?因为现在有几个楼方案消防室和水泵房没在一起(原来工程还真没在一起)
发表于 2016-1-18 14:22:51 | 显示全部楼层
这个还真没有听说,有没有哪位知道。。。
发表于 2016-1-18 14:24:13 | 显示全部楼层
如果有,建规8.1.6和8.1.7应该有表述
     
 楼主| 发表于 2016-1-18 14:31:21 | 显示全部楼层
是原来真没在一起,但真听我们水专业老总说过,确实有这个要求,
     
发表于 2016-1-18 15:04:22 | 显示全部楼层
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 的 第11.0.3条 和 黑体字的第11.0.12条 两条结合在一起看,要求有管理权限的人在消防水泵控制线路故障时能紧急启动消防水泵,且要保证消防水泵紧急启动应在报警后5分钟内正常工作。如果具有管理权限的人在消防控制室值班,那么在控制线路故障时,只有在3分钟内从消防控制室跑到水泵房(5分钟减去2分钟水泵的启动时间等于3分钟)。所以消防控制室最好能和消防水泵房近点。要多近才满足要求,个人认为需要看值班人员是属兔子的,还是属乌龟的{:loveliness:}
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-1-18 15:54:16 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2016-1-18 15:04
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 的 第11.0.3条 和 黑体字的第11.0.12条 两条结合在一起看, ...

好牛的推理。
但有漏洞,为什么2分钟启泵时间?


3分钟就是步行240米
3分钟小跑,600米



规范总是把设计人员搞成推理小说家。。。

点评

火灾还步行,小跑?应该拔腿就跑,拔腿就跑3min都到不了的话,要么总图太大了,要么消防控制室设置的位置不合理了。  发表于 2016-1-18 16:53
     
发表于 2016-1-18 15:55:21 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2016-1-18 15:04
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 的 第11.0.3条 和 黑体字的第11.0.12条 两条结合在一起看, ...

消防泵控制柜应自动启泵,手动停止。
     
 楼主| 发表于 2016-1-18 15:55:23 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2016-1-18 15:04
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 的 第11.0.3条 和 黑体字的第11.0.12条 两条结合在一起看, ...

确实和这个有关系,谢谢,,原来了做的图控制室和泵房远的很。都没注意这东西
     
 楼主| 发表于 2016-1-18 15:57:21 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-1-18 15:55
消防泵控制柜应自动启泵,手动停止。

手动,哪就要很近了
     
发表于 2016-1-18 16:05:03 | 显示全部楼层
按这个来看,是要临近才好
     
发表于 2016-1-18 17:29:00 | 显示全部楼层
理论上应该是没有限制的。
     
发表于 2016-1-18 18:05:26 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-1-18 15:55
消防泵控制柜应自动启泵,手动停止。

11.0.12 条 是指控制柜内的控制线路发生故障,所以这个时候自动和手动都没有了。要求机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5分钟内正常工作。机械应急启动只能在消防泵控制柜面前操作了,人必须站在控制柜面前。
     
发表于 2016-1-18 19:14:39 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-1-18 15:54
好牛的推理。
但有漏洞,为什么2分钟启泵时间?

第11.0.3条 要求启动时间不大于2分钟,所以按最不利的2分钟算
     
发表于 2016-1-18 21:13:42 | 显示全部楼层
编规范还要靠推理,正能不能让设计人员活了,编规范的直接写推理小说去好了。写小说估计还能火一把。
发表于 2016-1-19 10:00:34 | 显示全部楼层
真有! 晓得水上这条  年初一项目 确实没办法 距离有点远 审图的大爷说估计5分钟跑步拢 最后就..................哎  这规范编的......
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则