账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 秋石

在吊顶内可以采用电缆敷设在梯架内么?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-3-25 21:22:31 | 显示全部楼层
个人意见(针对普通回路的电缆):

1、在吊顶内敷设电缆,一般情况均应采用封闭的金属槽盒;

2、特殊情况:若普通工业建筑的吊顶内无可燃物(规定配电线路采用阻燃电缆),又不想采用封闭式电缆槽盒,建议:电缆应采用防啮齿类啃咬的电缆(加专门的添加剂)。
发表于 2011-3-25 21:27:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-3-25 21:51:50 | 显示全部楼层
25#岁月无情:这个说的是吊顶内是否有可燃物,而不是电缆本身是不是可燃物。
符合规范字面含义。

34#大鼻山:对于第二根电缆而言,第一根电缆就是可燃物;对于第三根电缆而言,第二根电缆就是可燃物……因此除了第一根电缆可以裸体外,其他根电缆都必须全副武装到牙齿
符合实际工程电缆成束敷设原理。
     
发表于 2011-3-25 21:59:22 | 显示全部楼层
秋楼主好自为之吧。话也说透了

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 好自为之。

查看全部评分

     
发表于 2011-3-25 22:24:39 | 显示全部楼层


如果是好朋友
则有必要告知:挣那些个不烫手,晚上可以倒头就睡的钱,才是正道

评分

参与人数 2E币 +20 收起 理由
秋石 + 12 正道。
尺短寸长 + 8 心安梦稳。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-3-25 22:41:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2011-3-26 08:51 编辑
如果是好朋友
则有必要告知:挣那些个不烫手,晚上可以倒头就睡的钱,才是正道
gdx8785 发表于 2011-3-25 22:24

谢谢提醒!此问题是以前认识的一个甲方基建科的人问的,对方一个已建好的多层建筑物中一般电缆采用梯架直接敞开敷设,如今新领导上任后觉得难看,想增加吊顶, 基建科的电气主管担心不安全但又要找到依据说服领导,领导是要依据的,故问我的。这两天他们要开会讨论了。
再次各位的回答 。
     
发表于 2011-3-26 12:41:27 | 显示全部楼层
如果原来是安全的,加块钢板做吊顶。。。
发表于 2011-3-27 09:37:30 | 显示全部楼层
占个地方,顶到前面,下次回答
     
发表于 2011-3-29 15:32:09 | 显示全部楼层
应该请进东海龙王,回答一下这个问题
     
发表于 2011-3-29 15:35:30 | 显示全部楼层
如果是好朋友
则有必要告知:挣那些个不烫手,晚上可以倒头就睡的钱,才是正道
gdx8785 发表于 2011-3-25 22:24


这个问题还是有些普遍性的,做电气的应该把它搞清楚,最好有一个比较权威的回答。尺兄或其它达人可利用已有地位、关系向消防部门或规范编制组提出
发表于 2011-3-29 15:45:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-29 15:50:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-29 16:00:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-3-29 16:01:26 | 显示全部楼层
“电缆发生接地故障,或相间或相N间电弧性故障时,不应点燃可燃物。”这话不错,但一是现在已有漏电报警,是否可以避免电缆成为火源;二是普遍性的现在的吊顶内除了电缆自身外,似乎没有那么“多容易燃烧”的可燃物吧
     
发表于 2011-3-29 16:03:27 | 显示全部楼层
况且电缆至少是单独放在桥架里的,不管是梯架还是托盘,都没有与可燃物直接或近距离的接触吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 07:12 , Processed in 0.083406 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表