账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 秋石

在吊顶内可以采用电缆敷设在梯架内么?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-3-24 12:15:40 | 显示全部楼层
何止梯架,带孔桥架都不行(吊顶内)。
     
发表于 2011-3-24 12:17:50 | 显示全部楼层
这条规范虽老未废。。。
     
 楼主| 发表于 2011-3-24 15:09:24 | 显示全部楼层

是指《低压配电设计规范》第5.2.7条么?
     
 楼主| 发表于 2011-3-24 15:14:19 | 显示全部楼层
采用槽式金属桥架
gdx8785 发表于 2011-3-24 10:07

谢谢G兄,对方就想用敞开梯架,省费用,唉。
     
发表于 2011-3-24 15:58:19 | 显示全部楼层
是指《低压配电设计规范》第5.2.7条么?
秋石 发表于 2011-3-24 15:09

恩。
《建规》也有类似要求。
     
 楼主| 发表于 2011-3-24 16:37:48 | 显示全部楼层
恩。
《建规》也有类似要求。
大鼻山 发表于 2011-3-24 15:58

《低压配电设计规范》第5.2.7条规定针对的是绝缘导线,而该规范第五章第六节电缆部分并未这样的规定,因此此理由恐难以令人信服。
     
 楼主| 发表于 2011-3-24 16:43:35 | 显示全部楼层
谢谢这两天各位的帮忙,我自己也在查找依据,目前似乎没有明显的规定,麻烦大家再帮忙找找。先在此谢过。
     
发表于 2011-3-24 16:50:10 | 显示全部楼层
反驳有效,哈哈!
烦请再看《建筑设计防火规范》:
11.2.3  配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。
     
发表于 2011-3-24 16:51:24 | 显示全部楼层
另请注意:非矿物绝缘电缆本身应归类为“可燃物”。
     
发表于 2011-3-24 17:09:00 | 显示全部楼层
反驳有效,哈哈!
烦请再看《建筑设计防火规范》:
11.2.3  配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿 ...
大鼻山 发表于 2011-3-24 16:50



   这个说的是吊顶内是否有可燃物,而不是电缆本身是不是可燃物。
     
发表于 2011-3-24 17:56:13 | 显示全部楼层
不允许许别人是可燃物,自己却堂而皇之是可燃物,你觉得妥当么?
此外。对于大于800mm高度的吊顶,若有可燃物(当然含电缆),需要另设火灾报警探头。
     
发表于 2011-3-24 18:14:22 | 显示全部楼层
不允许许别人是可燃物,自己却堂而皇之是可燃物,你觉得妥当么?
此外。对于大于800mm高度的吊顶,若有可燃 ...
大鼻山 发表于 2011-3-24 17:56


阻燃电缆是不是可燃物?
发表于 2011-3-24 19:06:49 | 显示全部楼层
2.0.1 阻燃 flame retardant
    在规定条件下,试样被燃烧所具有的阻止或延缓火焰蔓延的性能。
2.0.2 阻燃电线电缆 flame retardant wires and cables
    难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆。通常指能通过GB/T18380.3(等同IEC60332-3)试验合格的电线电缆。

阻燃电缆是否是可燃物,再想想。
     
发表于 2011-3-24 20:14:43 | 显示全部楼层
物质分不燃、难燃、可燃、易燃。

对应于不燃,难燃、可燃、易燃应该全部归为可燃,仅程度不同而已,但都可以燃烧。

《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。

无奈问题在于:电缆敷设在无可燃物的吊顶内时(自然指除电缆外,无其他可燃物存在),规范、标准性设计依据查不到。

只能发表个人意见:

1、吊顶内无可燃物的情况,实际上很少或甚至基本上就不存在。

2、在无可燃物的吊顶内,建议不要采用梯架敷设电缆。

3、若工业建筑的吊顶内真无可燃物存在,又不想采用封闭式电缆槽盒,建议:电缆应采用防啮齿类啃咬的电缆(加专门的添加剂)。
     
发表于 2011-3-24 21:00:30 | 显示全部楼层
http://baike.baidu.com/view/62786.htm
燃烧(burning;to burn ; to kindle ; to ignite ; to glow with ; to flare up / out ; to fire ; to flame out / up ; to blaze/combustion ; inflammation ; ignition)是物体快速氧化,产生光和热的过程。而燃烧是必需三种东西并存才能发生,分别是可燃物如燃料(fuel),助燃物如氧气(oxygen)及温度要达到燃点——热量(heat),称为燃烧三要素——火三角(fire triangle)。

凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为可燃物。


可燃气体
  甲类可燃气体(爆炸浓度下限<10%=有:氢气、硫化氢、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、乙炔、氯乙烯、甲醛、甲胺、环氧乙烷、炼焦煤气、水煤气、天然气、油田伴生气、液化石油气等;乙类可燃气体(爆炸浓度下限≥10%)有:氨、一氧化碳、硫氧化碳、发生炉煤气等。
易燃和可燃液体
  我国《建筑设计防火规范》中将能够燃烧的液体分成甲类液体、乙类液体、丙类液体三类。比照危险货物的分类方法,可将上述甲类和乙类液体划入易燃液体类,把丙类液体划入可燃液体类。甲、乙、丙类液体按闭杯闪点划分。
  甲类液体(闪点<28℃=有:二硫化碳、氰化氢、正戊烷、正已烷、正庚烷、正辛烷、1-已烯、2-戊烯、1-已炔、环已烷、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、氯丁烷、甲醇、乙醇、50度以上的白酒、正丙醇、乙醚、乙醛、丙酮、甲酸甲酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯、乙腈、丙烯腈、呋喃、吡啶、汽油、石油醚等;
  乙类液体(28℃≤闪点<60℃=有:正壬烷、正癸烷、二乙苯、正丙苯、苯乙烯、正丁醇、福尔马林、乙酸、乙二胺、硝基甲烷、吡咯、煤油、松节油、芥籽油、松香水等;
  丙类液体(闪点≥60℃)有:正十二烷、正十四烷、二联苯、溴苯、环已醇、乙二醇、丙三醇(甘油)、苯酚、苯甲醛、正丁酸、氯乙酸、苯甲酸乙酯、硫酸二甲酯、苯胺、硝基苯、糠醇、机械油、航空润滑油、锭子油、猪油、牛油、鲸油、豆油、菜籽油、花生油、桐油、蓖麻油、棉籽油、葵花籽油、亚麻仁油等。?
易燃、可燃与难燃固体
  我国《建筑设计防火规范》中将能够燃烧的固体分成甲、乙、丙、丁四类,比照危险货物的分类方法,可将甲类、乙类固体划入易燃固体,丙类固体划入可燃固体,丁类固体划归入难燃固体。?
  甲类固体(燃点与自燃点低,易燃,燃烧速度快,燃烧产物毒性大)有:红磷、三硫化磷、五硫化磷、闪光粉、氨基化钠、硝化纤维素(含氮量>12.5%)、重氮氨基苯、二硝基苯、二硝基苯肼、二硝基萘、对亚硝基酚、2,4-二硝基间苯二酚、2,4-二硝基苯甲醚、2,4-二硝基甲苯、可发性聚苯乙烯珠体等;?
  乙类固体(燃烧性能比甲类固体差,燃烧产物毒性也稍小)有:安全火柴、硫磺、镁粉(镁带、镁卷、镁屑)、铝粉、锰粉、钛粉、氨基化锂、氨基化钙、萘、卫生球、2-甲基萘、十八烷基乙酰胺、苯磺酰肼(发泡剂BSH)、偶氮二异丁腈(发泡剂N)、樟脑、生松香、三聚甲醛、聚甲醛(低分子量,聚合度8~100)、火补胶(含松香、硫磺、铝粉等)、硝化纤维漆布、硝化纤维胶片、硝化纤维漆纸、赛璐珞板或片等;?
  丙类固体(燃点>300℃的高熔点固体及燃点<300℃的天然纤维,燃烧性能比甲、乙类固体差的有:石蜡、沥青、木材、木炭、煤、聚乙烯塑料、聚丙烯塑料、有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯塑料)、聚苯乙烯塑料、丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物塑料(ABS)、天然橡胶、顺丁橡胶、聚氨酯泡沫塑料、粘胶纤维、涤纶(聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂纤维)、尼龙-66(聚已二酰已二胺树脂纤维)、腈纶(聚丙烯腈树脂纤维)、丙纶(聚丙烯树脂纤维)、羊毛、蚕丝、棉、麻、竹、谷物、面粉、纸张、杂草及贮存的鱼和肉等;?
  丁类固体(在空气中受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化、有自熄性)有:沥青混凝土、经防火处理的木材及纤维织物、水泥刨花板、酚醛塑料、聚氯乙烯塑料、脲甲醛塑料、三聚氰胺塑料等。


但在工程应用中,不应该将“可燃物”按字面意思解释为“可以燃烧的物质”,而应该按照规范的危险分类来解释“可燃”。因为只要能与氧气发生快速氧化的物质,都是“可以燃烧”的,包括铁、铜,只是条件不同而已。

评分

参与人数 2E币 +15 收起 理由
尺短寸长 + 10 对应于不燃,难燃……可归为可燃。
大鼻山 + 5 理性

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 07:12 , Processed in 0.075410 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表