楼主: 尺短寸长

有奖征答:10kV独立变电所以TT制供其他建筑物,如何设计?

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2010-11-13 13:05:47 | 显示全部楼层
各位版主,我无法加分鼓励大家了。我争取明天将5线TT和这个帖子结个案吧。
版主,给我加分权。

评分

参与人数 2E币 +60 收起 理由
阿斯 + 10 你每次给人加的太多了
嘿嘿嘿嘿 + 50 怎么给你加分权?我去问站长

查看全部评分

     
发表于 2010-11-13 14:15:27 | 显示全部楼层
2、缺少PE线,将导致低压屏出线开关RCD无法准确整定(线路在到达用户建筑物之前的户外,若回路发生接大地故障,则故障电流无法计算)。目前该RCD的Ia都是拍脑袋的结果,而不是电路计算的结果。

弱弱的问一句,TT系统,大地中真的会有电流回到变压器吗?我一直纳闷,地上有电流,它到底该怎么走呢
     
发表于 2010-11-13 18:05:30 | 显示全部楼层

短路路径当然有。
针对4线TT(假设变电所位于建筑物外部;由变电所至该建筑物以4线TT供电):
1、在建筑物(用户)内发生接地故障时,接地故障电流约等于220/(该建筑物保护接地电阻+变压器工作接地电阻);流经路径就是变压器+相线+PE接地装置+N接地装置;

2、在建筑物外部(非变电所)外部发生接地故障时,此时无PE线了,其接大地故障电流约等于220/(大地接触电阻+变压器工作接地电阻);流经路径就是变压器+相线+大地+N接地装置。显然,因“大地接触电阻”很大且无法准确得知,导致此时的接地故障电流数值很小,且无法计算;进一步导致变电所出线开关RCD的Ia无法整定。
     
发表于 2010-11-13 18:18:00 | 显示全部楼层
概述如下:
TT系统理论本身已涉嫌先天不足,再加上现有GB对其规定表述含糊不清(甚至歧义),更让TT应用雪上加霜。
发表于 2010-11-13 21:04:41 | 显示全部楼层
引用:、在建筑物外部(非变电所)外部发生接地故障时,此时无PE线了,其接大地故障电流约等于220/(大地接触电阻+变压器工作接地电阻);流经路径就是变压器+相线+大地+N接地装置。显然,因“大地接触电阻”很大且无法准确得知,导致此时的接地故障电流数值很小,且无法计算;进一步导致变电所出线开关RCD的Ia无法整定。

对于这一点,TN系统才是问题。TN系统在室外部分同样可能发生相线对大地接地故障,但同时未必对PE发生接地,此时TN系统相当于转换为TT系统,TN系统变电所断路器根本无法动作;而TT系统变电所出现断路器采用剩余电流保护,如动作电流取2A,变电所接地电阻、负荷侧接地电阻各4欧姆,则接地故障时的接地电阻在100欧姆之内均可动作。
     
发表于 2010-11-13 21:55:51 | 显示全部楼层
对于这一点,TN系统才是问题。TN系统在室外部分同样可能发生相线对大地接地故障,但同时未必对PE发生接地,此时TN系统相当于转换为TT系统,TN系统变电所断路器根本无法动作;而TT系统变电所出现断路器采用剩余电流保护,如动作电流取2A,变电所接地电阻、负荷侧接地电阻各4欧姆,则接地故障时的接地电阻在100欧姆之内均可动作。
yueyue 发表于 2010-11-13 21:04

谬矣!
1、TN系统因有贯通的PE线,往往使得相线发生接地故障时,会“优先”流经外露可导电部分(如金属外壳、支架、底座等)。而对于4线TT在建筑物外部时(无PE线,也无外露可导电部分),则会使相线对地故障时,将直接与大地接通。
2、YUEYUE好像故意混淆了2个概念,没有区分4线TT系统的“建筑物内部保护”(实为5线)和“建筑物外部保护”(实为4线)之不同。
     
发表于 2010-11-13 22:08:04 | 显示全部楼层
而TT系统变电所出现断路器采用剩余电流保护,如动作电流取2A,变电所接地电阻、负荷侧接地电阻各4欧姆,则接地故障时的接地电阻在100欧姆之内均可动作。
yueyue 发表于 2010-11-13 21:04

我想请教,YUEYUE这个动作电流2A是如何计算的?
建筑物外部发生相线对大地故障时,因大地电阻较大,比如取1100欧(另设工作接地电阻为4欧),则回路故障电流=220/(1100+4)=0.2A<2A,即小于YUEYUE的RCD动作电流,YUEYUE有何见解?
发表于 2010-11-13 22:14:37 | 显示全部楼层
比如TN系统室外架空线断线落地、非铠装电缆室外塑料排管敷设时,均有可能相线碰大地故障而不碰PE线。
     
发表于 2010-11-13 22:21:27 | 显示全部楼层
比如TN系统室外架空线断线落地、非铠装电缆室外塑料排管敷设时,均有可能相线碰大地故障而不碰PE线。
yueyue 发表于 2010-11-13 22:14

对此,发生在TT系统身上的概率要远远大于TN系统哟。
     
发表于 2010-11-13 22:22:47 | 显示全部楼层
此外,请YUEYUE正面回答我在97楼关于动作电流2A的质疑。
发表于 2010-11-13 22:38:12 | 显示全部楼层
其实室外部分目前多采用电缆穿排管敷设,可靠性已经比较高,即使发生接地故障,在TT系统下2A的故障电流,也不足以在室外产生危险的跨步电压;TN系统发生接地故障时,也未必一定是金属性接地故障,发生电弧型接地故障也并不少见,此时故障电流仅几个安培,断路器同样无法保护。
发表于 2010-11-13 22:44:30 | 显示全部楼层
2A的动作电流是考虑若建筑物总进线处剩余电流保护动作值设定为0.5A,则按3倍选择级差配合为1.5A,取2A。
     
发表于 2010-11-13 22:50:24 | 显示全部楼层
实室外部分目前多采用电缆穿排管敷设,可靠性已经比较高,即使发生接地故障,在TT系统下2A的故障电流,也不足以在室外产生危险的跨步电压;TN系统发生接地故障时,也未必一定是金属性接地故障,发生电弧型接地故障也并不少见,此时故障电流仅几个安培,断路器同样无法保护。
yueyue 发表于 2010-11-13 22:38

如此一来,4线TT在室外的部分,基本100%得不到保护,而TN系统该比例也许只有10%或5%。
     
发表于 2010-11-13 22:52:46 | 显示全部楼层
楼上的答案,估计鼻山又要说是臆造的了
     
发表于 2010-11-13 22:55:33 | 显示全部楼层
2A的动作电流是考虑若建筑物总进线处剩余电流保护动作值设定为0.5A,则按3倍选择级差配合为1.5A,取2A。
yueyue 发表于 2010-11-13 22:44

我质疑这个2A是拍脑袋的结果,因为它比外部发生接地故障时的故障电流还大,就别指望RCD能顺利跳闸、实施保护了。