楼主: ecjtuzxj

关于进线电缆与进线开关匹配问题

  [复制链接]
发表于 2013-2-1 18:04:13 | 显示全部楼层
进线电缆位于总开关电源侧,应受上级防护电器保护,上下级防护电器有级差,上级防护电器至少大于160A,因此出现不匹配。

这与
一个配电箱计算电流110A ,断路器选160A的整定电流,进线电缆选了YJV—4x70+1x35  ,审图的说我的断路器和电缆不匹配,电缆烧了断路器都不会跳。原因是YJV   70 平的载流量为178A x 0.8  。想不通为何要乘这个0.8,请高手指点
不是一个问题啊。跑题啦
发表于 2013-2-1 18:06:07 | 显示全部楼层
一个配电箱计算电流110A ,断路器选160A的整定电流,进线电缆选了YJV—4x70+1x35  ,审图的说我的断路器和电缆不匹配,电缆烧了断路器都不会跳。原因是YJV   70 平的载流量为178A x 0.8  。想不通为何要乘这个0.8,请高手指点
0.8是修正系数,一般与环境温度,电缆敷设方式,电缆数量有关。
发表于 2013-2-1 18:10:10 | 显示全部楼层
也可能是一个经验值吧,市场上有很多小厂电缆线芯材料质量达不到国标,或者电缆线芯直径达不到国标,因此出与保守的目的,载流量要取小于1的经验系数。
发表于 2013-2-16 11:26:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-16 11:29:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-2-16 14:51:36 | 显示全部楼层
低压电器产品的发展目标永远不会变:更安全、更可靠、更实用、更经济。
只要围绕这个目标研发的低压电器产品,甭管它是第几代,都是好产品。
发表于 2013-2-16 17:12:09 | 显示全部楼层
电气设备的最基本要求就是可靠,安全,更可靠,更安全。。。。有时候最简单的未必就是不好的,复杂的也并不一定就好。。。。。
     
发表于 2013-2-17 15:04:29 | 显示全部楼层
160A的开关配70的电缆
没什么问题啊