关于进线电缆与进线开关匹配问题

  [复制链接]
     
发表于 2008-9-2 21:17:44 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

同一根电缆上是不是有级差的问题论坛里曾经有过讨论
 楼主| 发表于 2008-9-2 21:48:17 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-9-2 21:17:44</I>)的发言<BR>同一根电缆上是不是有级差的问题论坛里曾经有过讨论</DIV><BR><BR>对,这里不牵涉到极差的问题
发表于 2008-9-3 00:29:17 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-9-2 10:40:04</I>)的发言<BR>一个配电箱计算电流110A ,断路器选160A的整定电流,进线电缆选了YJV—4x70+1x35  ,审图的说我的断路器和电缆不匹配,电缆烧了断路器都不会跳。原因是YJV   70 平的载流量为178A x 0.8  。想不通为何要乘这个0.8,请高手指点</DIV>
<P><BR>供电干线用断路器动作电流整定值的选用原则</P>
<P>1   过载脱口器的动作电流整定值为:</P>
<P>   Izd  =  (0.8~1.0)Iy</P>
<P>  Iy-------供电干线导线的允许持续电流</P>
<P>且3倍动作电流整定值的可返回时间应等于或大于干线中最大启动电流的电动机启动时间。</P>
<P>进线电缆选了YJV—4x70+1x35  长期与许的持续电流为177A</P>
<P>        177×0.8  =   141.6</P>
<P>过载脱口器的动作电流整定值选用160A从理论上是可行的。如果取0.8的系数,就显得偏小。但是仍能保护电缆,</P>
<P>2  对于过电流脱口器的整定   由于不在本次讨论的范围,故略。</P>
<P>    结论:审图的说法是错误的<BR></P>
发表于 2008-9-3 00:35:15 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<P>过载脱口器的动作电流整定值选用160A从理论上是可行的。如果取0.8的系数,就显得保守。</P>
 楼主| 发表于 2008-9-3 09:00:52 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2008-9-3 0:29:17</I>)的发言<BR>
<P>    结论:审图的说法是错误的<BR></P></DIV><BR>多谢指教,终于明白审图人的意思了!<BR>
发表于 2008-9-3 09:02:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-9-3 09:07:13 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<P>如此来配线的话,电缆截面将会放的很大,原因如下:</P>
<P>1、考虑断路器降容系数,计算电流x1.25 = 断路器整定电流</P>
<P>2、断路器整定电流x1.25 = 电缆持续载流电流</P>
<P>以上算法是否正确?请指正!</P>
发表于 2008-9-3 12:31:43 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<P>我觉得应该是:</P>
<P>电缆持续载流量*0.8&gt;计算电流</P>
<P>计算电流*1.1=过载保护整定电流</P>
     
发表于 2008-9-6 11:39:21 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>关东武夫</B></FONT> 在(<I>2008-9-3 12:31:43</I>)的发言<BR>
<P>我觉得应该是:</P>
<P>电缆持续载流量*0.8&gt;计算电流</P>
<P>计算电流*1.1=过载保护整定电流</P></DIV><BR><BR>那么,电缆持续载流量和过载保护整定电流之间的数学关系呢?
发表于 2008-9-6 15:32:33 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

审图的有毛病,这根电缆和这个160A的断路器本来就没保护关系,还匹配个什么劲?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
铁甲龙魂 + 1

查看全部评分

发表于 2008-9-6 15:46:17 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-9-6 11:39:21</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>关东武夫</B></FONT> 在(<I>2008-9-3 12:31:43</I>)的发言<BR>
<P>我觉得应该是:</P>
<P>电缆持续载流量*0.8&gt;计算电流</P>
<P>计算电流*1.1=过载保护整定电流</P></DIV><BR><BR>那么,电缆持续载流量和过载保护整定电流之间的数学关系呢?</DIV>
<P>看规范,只要求电缆持续载流量大于过载保护整定值即可</P>
<P>我觉得我们在这里的讨论有误导新人之嫌,电缆的选择不止是载流量,还要考虑很多因素<BR></P>
     
发表于 2008-9-7 19:18:28 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<P>1、“看规范,只要求电缆持续载流量大于过载保护整定值即可”</P>
<P>电缆和保护电器应该有个数学关系的。</P>
<P>2、“我觉得我们在这里的讨论有误导新人之嫌,电缆的选择不止是载流量,还要考虑很多因素”</P>
<P>你的话不错,载流量是最基本的,在一般情况下,满足了载流量,其余的都可以满足。</P>
<P>那你说说,还有什么因数?<BR></P>
 楼主| 发表于 2008-9-7 22:04:12 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>nandetuifei</B></FONT> 在(<I>2008-9-6 15:32:33</I>)的发言<BR>审图的有毛病,这根电缆和这个160A的断路器本来就没保护关系,还匹配个什么劲?</DIV><BR><BR>这话不对哦,如果电缆持续载流量确实小于160A,在满负荷运行条件下,的确有电缆过热或烧了断路器也不跳的可能啊。
发表于 2008-9-8 10:14:54 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<P>比较常用的是敷设条件、方式,线路长度,校验灵敏度</P>
发表于 2008-9-8 22:08:38 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

审图的说电缆烧了断路器都不会跳,地却是如次.就事用10A也不会跳.