关于进线电缆与进线开关匹配问题

  [复制链接]
发表于 2008-9-2 10:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个配电箱计算电流110A ,断路器选160A的整定电流,进线电缆选了YJV—4x70+1x35  ,审图的说我的断路器和电缆不匹配,电缆烧了断路器都不会跳。原因是YJV   70 平的载流量为178A x 0.8  。想不通为何要乘这个0.8,请高手指点
     
发表于 2008-9-2 11:02:56 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<P>YJV-70(三芯)穿管-------------30度时载流量为269A</P>
<P>YJV22(三芯或四芯)直接埋地敷设---------30度时载流量为249A</P>
<P>249x0.8=199</P>
<P>0.8是修正系数</P>
 楼主| 发表于 2008-9-2 11:39:49 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-9-2 11:02:56</I>)的发言<BR><BR>
<P>YJV-70(三芯)穿管-------------30度时载流量为269A</P>
<P>YJV22(三芯或四芯)直接埋地敷设---------30度时载流量为249A</P>
<P>249x0.8=199</P>
<P>0.8是修正系数</P><BR></DIV>
<P>你用的数据不是来自《常用数据手册》吧。为什么要乘上这个0.8的修正系数?</P>
     
发表于 2008-9-2 12:04:29 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-9-2 11:39:49</I>)的发言<BR>
为什么要乘上这个0.8的修正系数?</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>1.没错,这数据来自我手头的一本电缆选用手册</P>
<P>2.是否需要乘系数和电缆的敷设方式和电缆的数量等有关</P>
 楼主| 发表于 2008-9-2 12:14:05 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

用你的数据对比常用数据手册可以看出,常用数据手册的数据已经小于你那修正后的数据了,所以我认为根据《常用数据手册》选用的电缆可以不再考虑修正系数的问题。不知是否有人同意?
发表于 2008-9-2 14:02:58 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

一般都是225配95的电缆,160的配70问题应该不大,看电缆多长,穿管需要校正系数,断路器使用条件也有降容系数
     
发表于 2008-9-2 14:06:01 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-9-2 12:14:05</I>)的发言<BR>用你的数据对比常用数据手册可以看出,常用数据手册的数据已经小于你那修正后的数据了,所以我认为根据《常用数据手册》选用的电缆可以不再考虑修正系数的问题。不知是否有人同意?</DIV>
<P><BR><BR>没看明白你说的是什么意思,你对比的是什么数据呢?是不是电缆的允许栽流量?</P>
<P>如果是.那么和是不是要修正没有必然联系</P>
发表于 2008-9-2 15:30:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-9-2 16:04:42 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-9-2 14:06:01</I>)的发言<BR>
<P>如果是.那么和是不是要修正没有必然联系</P></DIV>
<P> 不好意思,是我没表达清楚。正如你所说,指的正是电缆的允许载流量。我认为《常用数据手册》上的电缆载流量既然已经小于了你考虑了修正系数之后的载流量,那么再用这个载流量x 修正系数是不是有必要呢?</P>

<P>诚版所说“非桥架、线槽敷设可不考虑修正系数”,我认为使用《常用数据手册》上的载流量作为依据,“桥架、线槽敷设也可不考虑修正系数” 请指正!<BR><BR></P>
     
发表于 2008-9-2 16:30:04 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-9-2 16:04:42</I>)的发言<BR>
<P>不好意思,是我没表达清楚。正如你所说,指的正是电缆的允许载流量。我认为《常用数据手册》上的电缆载流量既然已经小于了你考虑了修正系数之后的载流量,那么再用这个载流量x 修正系数是不是有必要呢?</P></DIV>
<P><BR>1.电缆的载流量和敷设环境温度有关.</P>
<P>2.不同的敷设方式,电缆散热情况不同,所以需要有修正系数,这样说不知道你明白了没有</P>
 楼主| 发表于 2008-9-2 18:54:20 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

谢谢,明白了你说的意思,我的意思是《常用数据手册》提供的载流量是否已经考虑了最不利因素呢?因为很多人的感觉都是《常用数据手册》的取值太保守。因此,我认为它是已经考虑了最不利因素情况下的载流量,不知有人同意没?
     
发表于 2008-9-2 20:06:30 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<P>“我的意思是《常用数据手册》提供的载流量是否已经考虑了最不利因素呢?因为很多人的感觉都是《常用数据手册》的取值太保守。因此,我认为它是已经考虑了最不利因素情况下的载流量,不知有人同意没?”</P>
<P>这个想法很有见地。不知道编图籍的同行们是不是同意了。</P>
<P>这个《数据》的数据,和我接触的很多数据都不一致,也不知道怎么了来的。</P>
<P>图籍自己说载流量来自一本电缆规范,不知道大家看过该规范没有。</P>
     
发表于 2008-9-2 20:30:29 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

问楼主,总进线开关是否是你说得160A断路器?
     
发表于 2008-9-2 20:49:54 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

<P>如果总开关是160A断路器,审查说得没错.</P>
     
发表于 2008-9-2 20:53:51 | 显示全部楼层

回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题

进线电缆位于总开关电源侧,应受上级防护电器保护,上下级防护电器有级差,上级防护电器至少大于160A,因此出现不匹配。