关于进线电缆与进线开关匹配问题

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-30 21:46:02 | 显示全部楼层
在此观点中,只有物理上的“相紧邻”才有判断A、B断路器为同级保护的意义。

如:由变配电室某一低压间隔引出电缆至200米外一用电单体。单体进线断路器与变配电室出线断路器为电气意义上的“相紧邻”,而非物理意义上的“相紧邻”,将两断路器看成同级保护,不具备保护选择性,发生过载均跳闸。此时,如要排除故障、恢复供电,必须克服这“200米”的物理距离障碍才可以完成。

yangyang7201 发表于 2013-1-30 21:39

我就知道你有此疑惑。这也是为什么庞老先生强调“负荷侧那个断路器应带隔离功能”的主因。你仔细琢磨吧
     
发表于 2013-1-30 21:55:17 | 显示全部楼层
什么位置关系呢?到底是物理的,还是电气的?
yangyang7201所强调的一直是物理位置关系,这个在回帖中应该是已经很明确的了。

如果理解为物理的位置关系,你说多少米之内才算“相紧邻”呢?显然你没有答案,只能靠估摸;
没错,确实如鼻总所言“靠估摸”,因为规范本身就没有给出保护级数划分原则。至于多少米内算“相紧邻”,应该以上下级同时跳闸不给排除故障、恢复供电造成较大困难为原则。

如果理解为电气的位置关系,则意义非常明确,就是指“一条线路挑2只开关(后一只应带隔离功能)”。
不能因为将其理解为电气位置关系,意义非常明确,就一刀切。应该具体问题具体分析。
     
发表于 2013-1-30 21:59:19 | 显示全部楼层
我45楼问题是发帖时间差所致。
还是请仔细琢磨及回答我43楼和46楼问题吧。不想多说了
     
发表于 2013-1-30 22:07:34 | 显示全部楼层
这个问题却也多说无益!
1、规范对保护级数未做明确划分。
2、以上产生歧义的庞老先生的观点也只是老先生一篇论文中提及的,一家之言而已。
对于某论文的理解歧义反复争论,也只能是个公说公有理婆说婆有理的局面。在论坛里提出观点即可,仁者见仁智者见智吧。
     
发表于 2013-1-30 22:09:09 | 显示全部楼层
在此观点中,只有物理上的“相紧邻”才有判断A、B断路器为同级保护的意义。

如:由变配电室某一低压间隔引出电缆至200米外一用电单体。单体进线断路器与变配电室出线断路器为电气意义上的“相紧邻”,而非物理意义上的“相紧邻”,将两断路器看成同级保护,不具备保护选择性,发生过载跳闸。此时,如要排除故障、恢复供电,必须克服这“200米”的物理距离障碍才可以完成。

yangyang7201 发表于 2013-1-30 21:39

此言差矣。
即便是同级保护,2只开关同时跳闸的几率也极低(其中一个开关跳闸后,另一个开关已无法感知过载)。
     
发表于 2013-1-30 22:14:25 | 显示全部楼层
这个问题却也多说无益!
1、规范对保护级数未做明确划分。
2、以上产生歧义的庞老先生的观点也只是老先生一篇论文中提及的,一家之言而已。
对于某论文的理解歧义反复争论,也只能是个公说公有理婆说婆有理的局面。在论坛里提出观点即可,仁者见仁智者见智吧。

yangyang7201 发表于 2013-1-30 22:07

这个问题的现实意义十分重大,几乎所有工程都涉及它,因此深入讨论清楚十分必要。但若按照你方的理解,将会造成开关和线路逐级放大及很大浪费,没有什么依据、更没有多大意义。
     
发表于 2013-1-30 22:24:14 | 显示全部楼层
但若按照你方的理解,将会造成开关和线路逐级放大及很大浪费,没有什么依据、更没有多大意义。
大鼻山 发表于 2013-1-30 22:14


鼻总给我这顶帽子太大,头小戴不住。
为了避免“造成开关和线路逐级放大及很大浪费”,就应该有选择的将某些带有保护功能的电器以隔离电器来替代,而不是一条线路断路器一用到底。
     
发表于 2013-1-30 22:35:06 | 显示全部楼层
假设一条线路的两端开关采用同一规格,那么过载后,无非3种跳闸情形:
1、仅负荷侧开关跳闸(接近50%几率)。这恰中咱们下怀,要的就是这效果;
2、仅电源侧开关跳闸(接近50%几率)。这时最好人为断开负荷侧开关(它带来隔离功能哟),以便于负荷端维修维护;
3、负荷侧开关和电源侧开关同时跳闸(接近0几率)。这时也无关紧要,反正负荷侧开关总是跳开的、且带有隔离功能。

综上所述,无论哪种情形,都是可行的,亦即:一条线路的两端开关,完全可采用同一规格。如此设计,十分经济、实用。
     
发表于 2013-1-30 22:49:41 | 显示全部楼层
过载如此,其实短路时跳闸分析也差不多。依此类推即可。
发表于 2013-1-30 23:02:09 | 显示全部楼层
所谓的不是“相紧邻”,我认为只有比如是2个不同的部门(或者什么机构之类的)分管这2个串联的断路器,一个是末端系统总进线,一个是上级系统相应馈出线路。至于距离问题,我不赞同,低压一般也就2、3百米呗,就算没配合去上级变电所合闸又有什么困难的?况且说这2个断路器选择性配合,一般也就是说短路故障下的选择性;要是把过载都考虑进去,我觉得真要出现末端配电系统过载到上级变电所主开关都跳闸了,还谈什么选择性了?这就是设计错误或者是运行失误,真有这情况就应该变电所跳闸,变电所人员去核实为何我给你100A容量的线路你给我弄出120A的电流来,不查明白还真不应该给合闸。
发表于 2013-1-30 23:27:45 | 显示全部楼层
部分同行过分吹捧老外对于放射式进线采用隔离开关的优点,以至于失去了其省略断路器的本意。其实老外用起断路器来绝对心狠手辣绝对不犹豫。。。。。。
     
发表于 2013-1-31 11:41:26 | 显示全部楼层
ecjtu....交大师兄?
     
发表于 2013-1-31 12:27:52 | 显示全部楼层
进线电缆位于总开关电源侧,应受上级防护电器保护
     
发表于 2013-1-31 12:30:40 | 显示全部楼层
部分同行过分吹捧老外对于放射式进线采用隔离开关的优点,以至于失去了其省略断路器的本意。其实老外用起断 ...
han2003 发表于 2013-1-30 23:27

具体说说为何如此,老外如此多用的出发点在哪
发表于 2013-1-31 14:43:28 | 显示全部楼层
你没有提供,电缆敷设方式,及上级断路器整定值。不好说,