账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22570|回复: 39

一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

[复制链接]
     
发表于 2007-12-10 11:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>最近翻阅了大量资料,也做了几个变电所的电气设计。变电所内的带电导体和保护导体的组合形式如何如何设置才能满足国家规范要求,一直伴随着我设计每个变电所。今天发一贴,向高手请教,也和一直和我一样有相关问题的朋友一起探讨。</P>
<P>例子:有三个分散建筑物A、B、C,其中A建筑内有变电所,建筑物A的接地形式为TN-S,建筑物B的接地形式为TN-C-S,建筑物C的接地形式为TN-C-S(如果采用TT,又如何?)</P>
<P>问题:一、变电所内接地形式采用何种形式?</P>
<P>         二、低压配电柜内的各种母排如何安排(N、PEN、PE)?</P>
<P>        三、从变电所到各建筑物内的配电装置的电缆与变电所低压配电柜内的各种母排,如何连接?</P>
<P>望各位大虾赐教,最好配图 </P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2007-12-10 12:23:34 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

IEC相关做法
     
 楼主| 发表于 2007-12-10 15:11:13 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<P>由于不会传附件和截图,只能手打了。</P>
<P>IEC做法如下:再变电所低压配电屏内进行一点接地,设置绝缘的PEN母排和与柜体可靠联结的PE母排。当给本建筑供电时,从PEN母线排引出N线,当给其它建筑物供电时,从PEN母排引出PEN线。这样的解法的好处是消除变电所母线上环流的作用。</P>
发表于 2007-12-10 16:49:10 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

每台变压器至少要做三处接地,具体变电所的接地我也一直没见着过什么权威说法和做法!
     
发表于 2007-12-10 20:05:43 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<P>这不就是07年第一期《建筑电气》王厚余老先生和丁杰的文章,后来见近几期中王厚余老先生的文章,就是介绍IEC做法的。</P>
     
发表于 2007-12-10 22:45:28 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<a href="http://www.jzdq.net.cn/info/content.asp?infoId=1027" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/info/content.asp?infoId=1027</A>
     
发表于 2007-12-11 13:22:13 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<P>不好意思,加个塞。</P>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>岁月无情</B></FONT> 在(<I>2007-12-10 15:11:13</I>)的发言<BR>
<P>由于不会传附件和截图,只能手打了。</P></DIV>
<P>在帖子正文上方有个“上传附件”按钮,点击后选择“浏览”,指向您要上传的文件所在硬盘位置,选择之后点“上传”,如果上传成功,在帖子正文最下方会自动产生一段类似这样的代码[UPLOAD =  pdf,194.24,0,0,0]200782819521983.pdf[/  UPLOAD],说明您已经上传成功了。<BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 admin 在 2007-12-11 13:24:37 编辑过」</div>
发表于 2007-12-11 14:48:50 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<P>国内的接地型式的定义和做法都是抄的国外的。</P>
<P>这一直是存在争议的。现实的做法:</P>
<P>1有变电站的TN-S,</P>
<P>2无变电站线路TN-C-S,但不是纯粹的TN-C-S,因为在进建筑物处PEN做了重复接地.</P>
<P>变电站接地内现在的做法还是多点和接地母排连接的,避免接地线断开。</P>
     
发表于 2007-12-11 20:14:52 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<P>包括图籍给出的做法,都是变压器中性点直接接地的!没有按照IEC的标准来的</P>
     
发表于 2007-12-11 23:50:34 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<P>黑子,什么图集啊?</P>
<P>老是听人说有这个图集,名称是什么?</P>
     
发表于 2007-12-12 21:39:39 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<P>明天上班给你查查,手头上没有</P>
<P>好像就是10KV变压器安装的</P>
发表于 2007-12-13 09:54:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-12-13 11:40:13 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<P>第一期的建筑电气上确实讲得比较清楚,看一下就明白了</P>
     
发表于 2007-12-13 21:15:35 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

可是此问题许多人并不明白,实际工程中照猫画虎。
发表于 2007-12-13 22:24:40 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

记得一句话是难得糊涂,设计中也有这个理,但一定要是揣着明白装糊涂!这样能给你工作带来很大便利!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 01:27 , Processed in 0.068003 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表