账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3714|回复: 10

[求助] 变电所防水

[复制链接]
发表于 2016-11-3 16:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室变电所的防水如何处理?水专业设置了排水沟,其底标高比我电缆沟还高,不仅占用了位置,电缆沟的积水也排不到。
现考虑不设排水沟,将电缆沟局部加个井,设置排水泵,不知是否可行?
     
发表于 2016-11-3 17:23:58 | 显示全部楼层
可以在集水井位置预留插座,变电所中设置手提泵,有水时候提过去把水抽出。
给排水专业是帮你操心了,没做到你想要的...吴用。
做好阻水措施,比排水措施更重要。
     
发表于 2016-11-3 20:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
抬高柜子。电缆不要用yjv,改选阻水性能好的。

水可做液位报警,定期排吧。。
     
发表于 2016-11-3 23:12:46 | 显示全部楼层
有点意思的图
1.png

点评

设计违规了吧?已通过审图?  发表于 2016-11-4 15:41
集水坑位置?  发表于 2016-11-4 08:36
 楼主| 发表于 2016-11-4 08:33:14 | 显示全部楼层

没怎么看明白,希望您能讲一讲,谢谢
     
发表于 2016-11-4 12:22:36 | 显示全部楼层
电房一开始设计时候应考虑如何防水,,感觉一开始就在考虑进水时候如何排水
     
发表于 2016-11-4 16:12:07 | 显示全部楼层
在湖北地区,经常暴雨造成地下室灌水而影响正常供电的事情常有发生,因此只要设计院设计变电所在地下室在供电局那关就过不了,均要求改在一层或室外,真的让建筑及电气设计者难以决策。
     
发表于 2016-11-4 21:09:19 | 显示全部楼层
电缆沟设集水井+排水泵(有备用,独立管至室外),有啥问题。4#楼那集水井,似不能作为有效的排水措施,只能人去观察,有积水了提个桶去把水舀出来,真的蛮有意思的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则