账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 岁月无情

一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2007-12-14 09:26:38 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

其实国内专家,得做法都不一样
     
发表于 2007-12-14 14:46:22 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<P>诚版,我想问一下,你的TN-C-S系统中,由PEN母排引出的,在配电柜中怎么实现?<BR> 200712141444772.jpg </P>
<P>实际中,PEN母排只有在变压器出线一直到进线柜底部的那一段,而且是母线槽的,难道就在竖直的母线槽上接</P>
发表于 2007-12-14 19:09:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-12-14 23:15:13 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

我担心这样接线能否实现,诚版
     
发表于 2007-12-15 01:55:44 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-12-14 19:09:57</I>)的发言<BR>
<P>TN-C-S怎么引出?</P>
<P>实际是只要不过开关之前无论是N还是PE母排没有质的差别</P></DIV><BR>老诚,这话是不是应该这么说:
<P>“实际是只要不过开关之前无论是N还是PEN母排没有质的差别”。</P><BR>
     
发表于 2007-12-15 01:56:12 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-12-14 23:15:13</I>)的发言<BR>我担心这样接线能否实现,诚版</DIV><BR><BR>黑子,没问题的,老诚都说没问题了。
发表于 2007-12-15 09:31:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-12-15 13:33:43 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<P>嘿嘿,诚版想偷懒。。。。。。。。。。</P>
     
发表于 2007-12-16 00:17:45 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-12-15 9:31:50</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-12-14 19:09:57</I>)的发言<BR></DIV>
<P class=quote>TN-C-S怎么引出?</P>
<P class=quote>实际是在变压器处的配电柜内,只要不过开关之前无论是N还是PE母排与PEN母排没有质的差别.</P>
<P class=quote>C 建筑的设备外壳应与PE线连接,我的图中与N连接了,要改正,</P>
<P class=quote>这只是一种讨论的假定情况,真正按这个图实施必须保证C建筑与A建筑的接地极不相连通,即,电流不能通过C的PEN线沿A的PE线返回电源.<BR></P><BR><BR>懒语一句都不行啊。</DIV><BR><BR>老诚,你说话本来就深奥,你再省一、两句,直接就看不懂了。
     
发表于 2007-12-17 19:28:23 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<P>常规做法如下(只讨论B. 而C同理,不另讨论):</P>
<P>1\B距离A大于50米时,则B可以采用TN-C-S(此说法无理论依据,有此一说而已);</P>
<P>2\B距离A大于20米(100欧米电阻率)时,则B也可以采用TT;</P>
<P>3\无论B距离A多远,B都可以采用TN-S.</P>
<P>4\上述的A,始终采用TN-S(当A本身的规模不大时,也可以认为TN-C-S和TN-S混用或混叫).</P>
     
发表于 2007-12-17 19:40:18 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<P>设计时建议把握以下原则:</P>
<P>1\当A变电所规模不大(比如低压屏长度小于30米)时,你说它TN-C-S或TN-S,其实都关系不大(换言之,N和PE在变压器处分离还是出变电所后再分离,其实关系不大,都行的通).千万不要让名词术语扰乱了最本质的东西.</P>
<P>2\也有一些人说,当某变电所采用TN-C-S引到其他建筑物时,则该变电所自身只能叫做"TN-C-S",而不能再叫做"TN-S"了.因此,设计人在写设计说明时,要适应当地的审图习惯和常规叫法(尽管这些"习惯"不一定正确,也不一定必要).</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-18 10:34:42 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

迷糊,头疼!
     
发表于 2007-12-18 11:48:22 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>岁月无情</b> 在(<i>2007-12-18 10:34:42</i>)的发言<br>迷糊,头疼!</div><br><br>简单的说,变电所低压侧系统,除了IT系统引不出之外,其他系统均可同时引出。
     
发表于 2007-12-18 21:19:23 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-12-18 11:48:22</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>岁月无情</B> 在(<I>2007-12-18 10:34:42</I>)的发言<BR>迷糊,头疼!</DIV><BR><BR>简单的说,变电所低压侧系统,除了IT系统引不出之外,其他系统均可同时引出。</DIV><BR>这张图可能表达得比较清楚。<BR><BR> 2007121821192262.jpg
     
发表于 2007-12-18 23:54:20 | 显示全部楼层

回复:一个变电所值得探讨得问题!!!!!!!!!!!!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-12-17 19:40:18</I>)的发言<BR>
<P>设计时建议把握以下原则:</P>
<P>1\当A变电所规模不大(比如低压屏长度小于30米)时,你说它TN-C-S或TN-S,其实都关系不大(换言之,N和PE在变压器处分离还是出变电所后再分离,其实关系不大,都行的通).千万不要让名词术语扰乱了最本质的东西.</P>
<P>2\也有一些人说,当某变电所采用TN-C-S引到其他建筑物时,则该变电所自身只能叫做"TN-C-S",而不能再叫做"TN-S"了.因此,设计人在写设计说明时,要适应当地的审图习惯和常规叫法(尽管这些"习惯"不一定正确,也不一定必要).</P></DIV>
<P><BR><BR>这话很有实际意义。</P>
<P>从审图的角度来看,这个接地型式要区分清楚。而且设计的表达要和审图能有契合点。</P>
<P>否则会误判。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 05:30 , Processed in 0.093710 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表