账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17096|回复: 17

[问题探讨] 室外独立变电所气体灭火

[复制链接]
发表于 2016-12-30 15:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个小区,室外建设的独立10KV变电所,大家各地都是否设计了气体灭火系统?
 楼主| 发表于 2016-12-30 15:05:00 | 显示全部楼层
主要是咨询了各地,有点地方设置,有的没有设置,不知各位所在地是什么情况?
     
发表于 2016-12-30 16:46:54 | 显示全部楼层
灭火方式一般由水专业确定
     
发表于 2016-12-30 19:24:22 | 显示全部楼层
目前室外独立变电所都不设..
发表于 2016-12-31 16:34:53 | 显示全部楼层
室外不需要设
     
发表于 2017-1-1 08:37:36 | 显示全部楼层
有消防负荷的需设置气体灭火,因此一般专变都需设置,公变不设置。
发表于 2017-1-1 10:33:16 | 显示全部楼层
独立的应该可以不用设气体自动灭火,配置足够的灭火器就可以。
     
发表于 2017-1-3 16:38:35 | 显示全部楼层
{:1_416:}很好,了解了一下
发表于 2017-1-4 08:56:22 | 显示全部楼层
这几天一个项目消防验收,室外变电所设有火灾自动报警系统,给排水设有手提灭火器,就因为没有设气体灭火设施而没有通过消防验收
 楼主| 发表于 2017-1-4 08:59:33 | 显示全部楼层
nwpuhero 发表于 2017-1-4 08:56
这几天一个项目消防验收,室外变电所设有火灾自动报警系统,给排水设有手提灭火器,就因为没有设气体灭火设 ...

请问一下,是哪个地区的?
     
发表于 2017-1-4 09:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
我们在广东三水的一个项目也设了。
发表于 2017-1-4 10:48:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-4 08:59
请问一下,是哪个地区的?

广西的,目前业主还在跟消防部门协商
     
发表于 2017-1-5 10:17:20 | 显示全部楼层
室外变电所宜昌这边没有要求,但消防要求在地下室的低压配电室设气体灭火,不知是何依据,其它同行有没有遇到过类似问题。
 楼主| 发表于 2017-1-5 10:46:21 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-1-5 10:17
室外变电所宜昌这边没有要求,但消防要求在地下室的低压配电室设气体灭火,不知是何依据,其它同行有没有遇 ...

如果只是低压配电室,不需要。
 楼主| 发表于 2017-1-5 10:47:41 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-1-5 10:17
室外变电所宜昌这边没有要求,但消防要求在地下室的低压配电室设气体灭火,不知是何依据,其它同行有没有遇 ...

我们一个大地下室,上面好多栋高层住宅那种,设了好多小的配电间,都没有设气体灭火
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则