dqaq 发表于 2022-6-1 10:05 个人恩怨?与你?你也太抬举我了。话都听不明白,驳你的谬误,就是为了不让坛里的小白们被你误导,打扫环 ...
使用道具 举报
dqaq 发表于 2022-6-1 10:56 某些人不仅知道欧姆定律,还会测接地电阻,那可是一个英国籍印裔物理学家搞出来的方法。对死了几百年的西方 ...
消防应急照明专题帖子汇总
hastings 发表于 2022-6-1 13:37 感觉有人把TT系统跟局部等电位联结搞混了
fitman 发表于 2022-6-1 16:09 其实这是电力设计理论与建筑电气设计理论冲突的表现,双方典型代表就是电力公司(包括电力院、电工)和建筑 ...
dqaq 发表于 2022-5-31 12:22 根据解广润先生(电力行业知名接地方面的专家,国家标准中就引用的他的公式)的计算公式,对220/380V的TT系 ...
x01oct 发表于 2022-6-2 10:38 哈哈,这个我同意。 而且吧,IEC规范虽然写得方法难以通读,但是还是做了很多研究和测试的,比很多国 ...
dqaq 发表于 2022-6-2 11:04 事关生死安全之大事,你这稀泥也和得忒没原则我俩职业生涯相似,我知道你懂。电力系统一样要防 ...
荣知事 发表于 2022-6-2 11:06 客观的。其实IEC也存在不同看法。 90年以前政府部门都有一个 “ 三电办公室 ” 设在电力企业内部。安全 ...