哈哈,求教的口吻建议你虚心一些。
系统接地型式早期清华大学,哈工大电工基础1961年版书中已经有介绍。漏电保护是70年代才发展起来的技术(起码我国是这样)。你也可以参考GB14050-1993版,里面TT系统有没有漏电保护一说。西汉墓葬里面发现民国时期大洋,墓葬一定已经被盗。
你说是从事过电力工作。但是,最起常规的接地电阻测试都没有干过,只能是后勤人员。原谅你后勤人员是可能不知道 “接地极附近电压可以忽略的”。
接地极和土壤接触可以采用填木炭,灌盐水,增加竖直接地桩方法,也就是增加起始接地极面积。所以接地极附近电压是可以忽略的。
10欧姆与2000欧姆并联,流经人体的电流会是多少呢?0.03A×200+0.03A=6.03A。
如果不是因为接地极附近电阻可以忽略,10欧姆与2000欧姆并联,当故障电流为6.03A时,人员就有遭电击危险。把10 欧姆忽略掉,就不会有电流经过人体啦。
提醒你注意,工程上你是不是准备在消防水泵,消防风扇,化学反应釜,精工车间,锅炉电气,炼钢炉等电气回路都采用切断电源方式来防间接接触呢?你准备如何保证接地故障电流不达到6.03A 呢?你认为 TT 可以随意搞个接地极,那么卫生间局部等电位还有没有必要呢?
漏电保护是作为直接接触的附加保护,怎么会是间接接触的必备条件呢?
能搞懂这一些才不枉在电力部门一线工作过。否则会丢电力企业的脸,更不能因为在电力部门工作过才知道是谬误! |
|