[问题探讨] JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》问题讨论

 火... [复制链接]
发表于 2012-6-15 10:36:12 | 显示全部楼层
回复 14# 东海龙王


    新手提问,DGJ是什么?
     
发表于 2012-6-15 19:10:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-6-15 19:23 编辑
问题4——关于火灾自动报警系统问题

14.2.1 住宅建筑火灾自动报警系统、保护对象的分级及火灾探测器设置部位等,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116的规定。

分析:
这样的规定,自然不会有错,但等于没有规定——设计火灾自动报警系统,不可能不遵守GB50116的规定。
但问题在于,14.2“火灾自动报警系统”章节中还看不出怎样的住宅建筑是“应设置”火灾自动报警系统。
尺短寸长 发表于 2011-10-25 17:53


08年我们地方学会曾与本地消防总队就《民规》搞过一个学术座谈。一位消防建审处处长说过这样一句话:“我们认为:火灾自动报警系统是否设置应该在《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中找答案,至于火灾自动报警系统如何设计应该在《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中找答案。换句话说就是:(火灾自动报警系统)做不做看《建筑防火》和《高规》,(火灾自动报警系统) 怎么做看《火规》。

因属于技术座谈,这种说法也仅代表他一家之言,无法代表消防部门意见。但我认为处长的说法还是有道理的,那么,是不是可以认为:住宅建筑是否需要设置火灾自动报警系统也还是要在《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中找答案呢?
发表于 2012-7-2 14:56:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-7-2 15:05 编辑

回复 8# 尺短寸长


    1、看不懂“A1=Pjs4/Pjs1=856.8/0.9=952 X 3=2856(户)”。
“856.8/0.9=952 X 3 ”怎么会成立呢?

估计编规范的认为每个是单相负荷,所以就以为952户还可以*3=2856户了。。{:lol:}


但这样算明显是错误的。就算是每户单相的,但已经均匀分摊到三相上了,所以不需要再*3了。
     
发表于 2013-1-7 14:56:45 | 显示全部楼层
看完大家的讨论,收获颇多![/img]
     
发表于 2014-4-24 16:15:57 | 显示全部楼层
JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》问题讨论

问题1——关于负荷计算

JGJ242-2011《住宅建筑电气设计 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-25 17:28



    尺短前辈言之有理!