希拉里 发表于 2017-10-31 10:57:01

13007047622 发表于 2018-11-4 17:44:33

希拉里 发表于 2017-10-25 22:03
好好看看这个图片,再说话。KA3失电后,KA5失电,1号泵满足起动条件

在1号泵运行完成停泵后,KA5线圈是一直得电的。2号泵中的KA5是闭合的。当KA3再次闭合时,由于2号泵中的KA5是常开变常闭(原因是1号泵停止时,KA5线圈一直得电),所以2#泵能启动

13007047622 发表于 2018-11-4 19:24:45

TNS 发表于 2017-10-24 16:23
1蹭运行,同时KF1线圈得电后,在另一张图上有个延时闭合接点闭合控制的KA5线圈得电,此时KA5接点才打开。 ...

水位下降,SL1断开,KA3断开,1#泵就停了

13007047622 发表于 2018-11-4 19:25:52

希拉里 发表于 2017-10-24 17:01
1、高于BL2液位控制器水位,起泵,低于就自动停泵。这是不正确的。
应为:高于BL2液位控制器水位,起泵, ...

无所谓啊,我只接两个液位浮球就完了么,SL1就不要了。

13007047622 发表于 2018-11-4 19:28:20

希拉里 发表于 2017-10-24 17:05
2、1#泵如果坏了,就不能用了。2#再好也不能自动排水了。不能这样搞控制电路的。如果你赞同这一点,再往下 ...

1#泵坏是有两种可能,一个是运行时候突然坏了。在这种情况下,2#泵可以运行,因为2#泵的KA5常开是在闭合状态。

13007047622 发表于 2018-11-4 19:34:29

TNS 发表于 2017-10-24 21:29
问题1:图1中KA4为什么要跟KA3并联?看不懂!
问题2:图2中KF1与KA5并联后,水泵还能定时停止自动进行轮换 ...

1#泵有KA3怎么停不下来

13007047622 发表于 2018-11-4 19:41:23

TNS 发表于 2017-10-25 08:55
我理解不是这样的。以1泵为例,它的启动是靠高液位信号,也就是转换开关前面KA3常开接点闭合来启动的,此 ...

y液位降下去也停不了?不可能吧

13007047622 发表于 2018-11-4 19:44:40

TNS 发表于 2017-10-25 09:07
1、为什么SAC选择钮以上,设断点是错误的?
2、确实存在1泵损坏,2泵不能自动投入,只能再溢水水位再投 ...

定时切换,你看到电气互锁了吗?时间继电器的做用是什么?时间继电器的延时,就是1#泵2#泵KA5的延时

13007047622 发表于 2018-11-4 20:27:29

首先要弄清楚1#运行完后停止了,KA5辅助触点的状态