贾行家 发表于 2017-10-25 09:58:11

TNS 发表于 2017-10-25 08:55
我理解不是这样的。以1泵为例,它的启动是靠高液位信号,也就是转换开关前面KA3常开接点闭合来启动的,此 ...

1泵当然不能停,液位没到停泵液位为什么要停泵?液位到达停泵液位之后,由于失去KA5常闭点,KA3一断,时间继电器KF1和接触器自然就失电了,怎么会停不下来?

贾行家 发表于 2017-10-25 10:00:38

本帖最后由 贾行家 于 2017-10-25 10:02 编辑

TNS 发表于 2017-10-25 09:56
我看图集的意思不是1、2泵按启动顺序轮转,而是按运行时间轮转。
另外我提到的两个问题,讨论到现在似乎 ...
这就是你错误的根源,轮转从来不是要定时轮转,定时轮转的思路本身就是错的,无论是按继电器搭二次还是靠PLC编程,定时轮转都是错误的做法。图集从来没按定时轮转设计二次。再说就得挨喷了,有兴趣QQ交流。

TNS 发表于 2017-10-25 10:01:30

希拉里 发表于 2017-10-25 09:40
总结一下本图集的错误:
1、设置220伏电压去液位开关。
2、超低水位停泵的液位开关画错。

220V去液位开关感觉确实有危险,不过有规范禁止这么做吗?
1泵损坏2泵确实无法自动投入,这本图集有自动投入的电路图。备用泵自动投入不是必须的吧,有没有规范要求?

TNS 发表于 2017-10-25 10:02:59

贾行家 发表于 2017-10-25 09:48
轮转的意思是,液位到达启泵液位,1泵投入,液位到达停泵液位,1泵停止;液位再次升高至启泵液位,2泵投入 ...

KA5是根据时间继电器来回轮转了,但跟它并联的KF1 或者KF2不撒手啊!

希拉里 发表于 2017-10-25 10:03:50

希拉里 发表于 2017-10-25 10:04:55

TNS 发表于 2017-10-25 10:05:26

希拉里 发表于 2017-10-25 09:02


34楼的图,就是我的第二个问题,不管BB1跳不跳,KF1一直闭合的,那条红色支路一直是带电的,所以我说1泵停不下来。

贾行家 发表于 2017-10-25 10:06:01

TNS 发表于 2017-10-25 10:02
KA5是根据时间继电器来回轮转了,但跟它并联的KF1 或者KF2不撒手啊!

怎么不撒手了?你说说看?我建议你重新仔细理解一下二次图整个继电器动作的过程。

贾行家 发表于 2017-10-25 10:07:04

TNS 发表于 2017-10-25 10:05
34楼的图,就是我的第二个问题,不管BB1跳不跳,KF1一直闭合的,那条红色支路一直是带电的,所以我说1泵 ...

液位低了,KA3断了,1泵停不停?

二点半太阳 发表于 2017-10-25 10:09:34

TNS 发表于 2017-10-25 08:55
我理解不是这样的。以1泵为例,它的启动是靠高液位信号,也就是转换开关前面KA3常开接点闭合来启动的,此 ...

你理解错了。这图是自动轮换,不是定时轮换。高水位-1#启动-低水位-1#停泵-再次高水位-2#启泵(水位继续升高,到达溢流水位,1#也启泵,二泵同时工作)-低水位-2#停泵。如此循环。水泵的自动启动停止,有KA3控制。
图没有问题。

希拉里 发表于 2017-10-25 10:37:45

TNS 发表于 2017-10-25 10:38:50

谢谢大家的回帖,
KA3能断开1泵没问题,但图集上对KA5接点,标注的是”延时轮换”,这个怎么理解?

TNS 发表于 2017-10-25 10:47:40

二点半太阳 发表于 2017-10-25 10:09
你理解错了。这图是自动轮换,不是定时轮换。高水位-1#启动-低水位-1#停泵-再次高水位-2#启泵(水位继续 ...

这些都是普通的动作过程,没疑问。我的疑问是引入“延时轮换”,是什么作用?谢谢!

二点半太阳 发表于 2017-10-25 11:05:08

TNS 发表于 2017-10-25 10:47
这些都是普通的动作过程,没疑问。我的疑问是引入“延时轮换”,是什么作用?谢谢!

防止1#2#起始阶段同时启泵。1#启泵后,延时一段时间,2#才具备自动启动条件。再次高水位时,直接启动2#。

贾行家 发表于 2017-10-25 11:09:26

TNS 发表于 2017-10-25 10:47
这些都是普通的动作过程,没疑问。我的疑问是引入“延时轮换”,是什么作用?谢谢!
这有点咬文嚼字了,延时轮转,意思是KA5这个轮转继电器是延时动作的,1泵投入运行之后,延时启动轮转回路使2泵具备下次投入的条件。
页: 1 2 3 [4] 5 6 7 8