我的疑问是引入“延时轮换”,是什么作用?谢谢!
延时是,延时具备起动条件,轮换不是真轮换。你的怀疑正 ...

那个时间继电器最大可延时60S,带瞬动接点。

TNS 发表于 2017-10-25 11:55:17

希拉里 发表于 2017-10-25 11:43
我的疑问是引入“延时轮换”,是什么作用?谢谢!
延时是,延时具备起动条件,轮换不是真轮换。你的怀疑正 ...

那个时间继电器最大可延时60S,带瞬动接点。

TNS 发表于 2017-10-25 11:55:26

希拉里 发表于 2017-10-25 11:43
我的疑问是引入“延时轮换”,是什么作用?谢谢!
延时是,延时具备起动条件,轮换不是真轮换。你的怀疑正 ...

那个时间继电器最大可延时60S,带瞬动接点。

TNS 发表于 2017-10-25 12:11:35

先看图1,图集中KA3与KA4并联是什么意思?
再说下我分析1泵和2泵的动作过程,不对请指教:
以1泵为例,它的启动是靠高液位信号,也就是转换开关前面KA3常开接点闭合来启动的,此时那个KA5常闭接点一直是闭合的。1泵启动后,同时接通了KF1线圈,与KA5并联的那个KF1接点瞬时闭合。
再看第一张图,KF1常开接点延时闭合后,KA5线圈励磁得电,第2张图的KA5常闭接点打开,但与之并联的KF1 常开接点却是保持闭合的,在KA3动作打开之前,1泵是一直运行的,与时间继电器无关。当低液位时KA3打开后,1泵停止,一切又恢复到了最初始的状态。
以上分析有问题吗

希拉里 发表于 2017-10-25 13:29:04

希拉里 发表于 2017-10-25 13:30:23

希拉里 发表于 2017-10-25 13:33:23

TNS 发表于 2017-10-25 13:47:04

希拉里 发表于 2017-10-25 13:29
先看图1,图集中KA3与KA4并联是什么意思?

该支路KA4多余,液位器处

图2与KA5并联的那个KF1接点,是瞬动接点吧?得电瞬时闭合,而图1轮换投入电路里面的KT1是得电延时闭合。

TNS 发表于 2017-10-25 13:50:51

希拉里 发表于 2017-10-25 13:33
本图中,KF1、KF2、KA5没有引入的价值。不能实现设计意图:按次轮动,或按时间轮动。

只能实现,过载时 ...

我的疑问就是在这里,看不出来到底怎么实现轮动的,1泵除了低水位自然停止,或者故障保护停止,不会因为轮动而停止。至于前面同仁说的按顺序轮动我也没分析出来。你前面发的资料是按顺序轮动的,能把图纸传上来吗?

希拉里 发表于 2017-10-25 14:01:35

希拉里 发表于 2017-10-25 14:04:51