希拉里 发表于 2017-10-24 17:01
1、高于BL2液位控制器水位,起泵,低于就自动停泵。这是不正确的。
应为:高于BL2液位控制器水位,起泵, ...

对啊,这就是水位控制的回差。

希拉里 发表于 2017-10-24 17:09:23

TNS 发表于 2017-10-24 17:12:15

本帖最后由 TNS 于 2017-10-24 21:23 编辑

重复了,自行删除

TNS 发表于 2017-10-24 17:12:18

本帖最后由 TNS 于 2017-10-24 21:23 编辑

重复了,自行删除

TNS 发表于 2017-10-24 21:29:39

问题1:图1中KA4为什么要跟KA3并联?看不懂!
问题2:图2中KF1与KA5并联后,水泵还能定时停止自动进行轮换吗?正因为有KF1的并联,1#泵根本停不下来啊!2#泵也是如此。

TNS 发表于 2017-10-24 21:30:11

希拉里 发表于 2017-10-24 14:28


这种控制方法很合理!

xkh721218 发表于 2017-10-25 08:07:04

问题2:图2中KF1与KA5并联后,水泵还能定时停止自动进行轮换吗?正因为有KF1的并联,1#泵根本停不下来啊!2#泵也是如此。
KA5只在启1#泵开始时起作用,1#泵启动后就断开了他是瞬时动断接点,不是延时接点,之后就是KF1维持1#泵运行,时间到了后轮换到2#泵启动,运行去了。