二点半太阳 发表于 2017-10-26 10:38:01

贾行家 发表于 2017-10-26 09:29
按图集中的二次设计,KA4常开接点不并联到KA3控制回路,如何实现KA4启泵?图集中的泵控回路,KA3常开接点 ...

还有一种,是正常情况:到高水位后,KA3动作,一台泵工作,但是,进水量大于排水量,水位继续上升,到达溢流水位,KA4动作,另一台泵也启动。KA4动作后,同时闭锁了KA3和KA4。

TNS 发表于 2017-10-26 11:09:30

贾行家 发表于 2017-10-26 09:29
按图集中的二次设计,KA4常开接点不并联到KA3控制回路,如何实现KA4启泵?图集中的泵控回路,KA3常开接点 ...

我说的KA3与KA4并联,是在液位信号那张图上,就是图1。正常情况下,KA4不与KA3并联,也会起到溢流水位通过KA4启动另一台泵的作用。但是两个接点并联,可能确实为了是考虑高液位接点失效时后备保护。如果按这个思路,低液位接点坏了,有可能干泵啊,是不是再加一个超低液位接点保护停泵才可靠?

TNS 发表于 2017-10-26 11:12:09

二点半太阳 发表于 2017-10-26 09:36
高水位时,KA3动作,仅一台泵工作,另一台并不工作,自动轮换。如果水位继续上升至溢流水位,KA4动作,不 ...

有并联,看图1

TNS 发表于 2017-10-26 11:17:00

二点半太阳 发表于 2017-10-26 10:38
还有一种,是正常情况:到高水位后,KA3动作,一台泵工作,但是,进水量大于排水量,水位继续上升,到达 ...

KA4动作后,同时候闭锁了KA3和KA4,这句话没明白什么意思?没看出来闭锁了谁啊

贾行家 发表于 2017-10-26 12:09:11

本帖最后由 贾行家 于 2017-10-26 12:16 编辑

TNS 发表于 2017-10-26 11:09
我说的KA3与KA4并联,是在液位信号那张图上,就是图1。正常情况下,KA4不与KA3并联,也会起到溢流水位通 ...
我说的就是那张图,你的思路与二次设计的思路不一致,KA4与KA3并联并不是为了后备保护(当然它确实间接起到了这个作用),并联的目的是使KA4超高控制接点在可能出现的情况下均有效,如果不并联,当出现启泵液位接点未闭合而导致液位超高的情况时,KA4控制功能将失效,而且这个失效的原因并不是KA4继电器或者超高液位开关本身故障造成的。

实际我没太理解图集为何在泵控回路里将KA3接点接到转换开关的外侧,KA3常开启泵接点如果接到转换开关内侧的话,液位控制回路就没必要搞KA4接点去控制KA3带电了。对这个图集没仔细研究过,可能理解不到位。

TNS 发表于 2017-10-26 13:51:26

很多时候只能从一些国标图集上找二次控制回路方法,不知道有没有这方面的规范?
控制需要考虑的情况很多,哪些作法适用于什么情况,什么场合,依据是什么,有没有明确规定,还是只靠行业经验的积累进行设计?通用配电那本规范涉及到了一点,不过也不多。

贾行家 发表于 2017-10-26 14:57:58

TNS 发表于 2017-10-26 13:51
很多时候只能从一些国标图集上找二次控制回路方法,不知道有没有这方面的规范?
控制需要考虑的情况很多, ...

通用规范中关于二次图的设计属于基本的原则规定。

至于二次图,我倒是觉得部分大的电气成套厂做的二次图或者工艺设备成套电控装置的二次图更好。

希拉里 发表于 2017-10-28 09:29:13

希拉里 发表于 2017-10-28 09:31:20

TNS 发表于 2017-10-28 10:34:01

希拉里 发表于 2017-10-28 09:31
希拉里:16D中的排污泵电路,SAC按钮上部的触点安排错误,控制电路不能这样画图。
TNS:1、为什么SAC选择 ...

220V引入到液位开关,确实危险,但是不知道有没有规范禁止这么做呢?

贾行家 发表于 2017-10-29 18:18:00

本帖最后由 贾行家 于 2017-10-29 18:20 编辑

TNS 发表于 2017-10-28 10:34
220V引入到液位开关,确实危险,但是不知道有没有规范禁止这么做呢?
没见过这种规范,这是集水坑集水井,不是游泳池和喷泉。

希拉里 发表于 2017-10-29 18:32:44

希拉里 发表于 2017-10-29 18:35:14

贾行家 发表于 2017-10-29 18:47:36

希拉里 发表于 2017-10-29 18:35
1m*1m*1m的地下室排污坑。消防后,如果你知道,坑内有一根火线,你敢接近这个坑吗?
你肯定不敢接近的。
...

请问这个安全距离怎么来的?是光脚还是穿鞋?是穿耐克阿迪还是穿靴子?

xkh721218 发表于 2017-10-30 09:11:06

照这种说法是不是消防设备都不能采用380V/220V电源
页: 1 2 3 4 5 6 [7] 8
查看完整版本: 常用水泵国标图集排水泵控制回路的疑问