入门者
发表于 2017-8-29 07:51:25
再回40#楼sccat: 这问题吵了多少年了,来来去去都是这些东西。。。
本想结帖了,看来类似作者陈谦、sccat等一批“xx组织”精英,都有另一种认识,再发几贴,共同清清各自的头脑。
入门者
发表于 2017-8-29 07:59:05
剖析“多电源TN系统一点接地的误解剖析”一文的“2.4节 多电源系统在总配电屏内一点接地是首选推荐的做法”
作者的语文水平太低,引起理解能力太差,《理解》中“满足电磁兼容性要求未必必须采取。”这句太正确了,“满足”意思很明确,就是杂散磁场不存在或者很微弱,所以不用“一点接地”。这从GB/T 16895.10-2010第444.4.6条,“......,在装置中流过的各部分电流之和不再为零,.....,产生杂散磁场。”,可理解为:反过来,当流过的各部分电流之和为零,没有杂散磁场,为什么必须非要一点接地呢?这简单的道理,作者和sccat都是不懂的,他们只知道瞎套标准和规范,不会去理解标准条文出来的原因和真正的含义。
作者可能有意篡改《理解》的真实含义,特意丢弃“满足”2字,达到歪曲《理解》的原文意思。如果为此而“断词取义”,这种作法太不应该了。但愿不是如此,仅仅是语文水平太低。
以上是入门者一面之词,希望作者和sccat,勇敢地站出来,说道说道拼弃“满足”这个词的原因,说的对的,我也能受教育。
希拉里
发表于 2017-8-29 09:17:33
希拉里
发表于 2017-8-29 10:40:01
入门者
发表于 2017-8-30 10:11:17
为了更一步清晰的剖析,要理清下述的术语:之一
多电源和电源转换
按《GB/T 16895.10-2010/IEC 60364-1:2005》444.4.6和444.4.7的定义,2者有区别的。备用电源不会同一时间向负载供电,有转换过程。含有发电机的系统、2台变压器互为备用的系统等,都属于“电源转换”。
按《GB/T 16895.10-2010图44.R9B在具有不当的三极开关的三相转换供电电源中中性电流流动》 ,即使“一点接地”,也有杂散电流存在。这种做法是被IEC、国标所否定掉的。如《建筑电气》2015年9期文章,就是错误例子。
正确的做法,电源转换供电系统,应按《GB/T 16895.10-2010图44.R9A》,必须用4极开关。
入门者
发表于 2017-8-30 10:13:49
大家注意到没有,“多电源TN系统一点接地的误解剖析”文中,图1与图2有本质的区别。
图1,电源(变压器)是只有4根引出导体、不伦不类的、怪异的、电源中性点不接地的“ IT-TN-C系统”。
图2,电源(变压器)是有5根引出导体、电源中性点接地的“正宗”的“ TN-S系统”。
所以可能可以说:一点接地只适用只有4根引出导体、电源中性点不接地的“ IT-TN-C系统”。此结论还需进一部论证。
入门者
发表于 2017-8-30 10:17:42
“多电源TN系统一点接地的误解剖析” 2.2节极其混乱。到底在说多电源还是在说电源转换,好似什么都不是,又好似都是。
希拉里
发表于 2017-8-30 10:52:08
入门者
发表于 2017-8-31 08:01:24
“多电源TN系统一点接地的误解剖析”的图2,本身是对的,是被IEC打了大叉的图(见GB/T 16895.10-2010图44.R9B),但这种错误的东东,被用来剖析《理解》一文,显得不伦不类了。这将在后面帖子进一论及。
图2,算什么?算“多电源”吗,为什么丢弃另外电源2,是不是电源1、电源2同时供电不算“多电源”了。片面地只用电源1来分析,如同井底之蛙看到的天空,就代表整个天空一样。这是一个低级的常识问题也不知道,不可思义。
图2,算什么?算“电源转换”吗,为什么不按《GB/T 16895.10-2010图44.R9A》,看不到图44.R9A吗?对一开口IEC,闭口IEC的“精英”,实在太不可思义了。也许是一贯的、不求甚解的毛病所至(在一篇讨论防雷的帖子中指出过一样)。
入门者
发表于 2017-8-31 08:03:55
再回40#楼sccat: 这问题吵了多少年了,来来去去都是这些东西。。。
我的担心变成了现实:千万不要像“多电源TN系统一点接地的误解剖析”作者一样,也“缩”起来。
胆怯了,这不是一个“精英”的风格:不阴不不阳的“露”了一下,就“缩”了回去。比起治学以诚、大鼻山、尺短寸长等老师,那差得太远了,他们都能在论坛平台上直面全国电气工作者,发表自己技术观点,讨论自己的论文。
入门者
发表于 2017-8-31 08:14:25
为了更一步清晰的剖析,要理清下述的术语:之二
单母线分段系统中,对“分段”的理解
一般有5条母线
只断1条相母线,是“分段”系统吗?大家一致会说,这怎能算是“分段”。
只断2条相母线,是“分段”系统吗?大家一致会说,这怎能算是“分段”。
只断3条相母线,是“分段”系统吗?有人会说,这是“真正”的“分段”,看多数论文,就是这样认为的,几乎清一色只断3条母线。“多电源TN系统一点接地的误解剖析”作者也是这认为。
断4条母线,是“分段”系统吗?有人会说,这不是“分段”,看多数论文,就是这样认为的,几乎没有“断”4条母线。“多电源TN系统一点接地的误解剖析”作者也是这认为,文中看不到断4条母线的影子。
断5条母线,是“分段”系统吗?有人会说,这更不是“分段”,PE母线不准断的。(提醒:PE母线可断开,但通过接地网还是相连的。)
入门者认为:断5条母线,才是完全的“分段”,其它“分段”充其量是“部分分段”。
断5条母线,不同电源的相电流、中性线电流、PE线电流自成系统,与其它电源各走各的道,互不搭界。这就成了没有杂散磁场的“单电源系统”。
入门者
发表于 2017-9-1 12:21:34
说一个小孩都知道的常识:
“吃药”为了“治病”,“没有病”,不必“吃药”。
“没有病”,都“吃药”,是脑子不正常人的行为。
所以说:《理解》一文第5节 讨论 c 款的开头一段,就是说的这个常识,太正确了。
不产生杂散磁场的系统(“没病”),不必“一点接地”(吃药)。否则是“吃饱了,撑的”,弄个“一点接地”玩玩。
入门者
发表于 2017-9-1 12:26:02
电源中性点不接地的“ IT-TN-C系统”的缺陷:
1)“ IT-TN-C系统”,PEN导体,决定了母联开关只能用3极,势必N线连在一起,无法防范王老《500问》17.3中几种危险电压,是不管人身安全的做法。尤其发电机房内多油场所(机身有油迹、抹布带油等),一点火星就会引起火灾,是不管设备安全的做法。
2)做了“一点接地”后,无法实现“5线全分段”的单母线分段接线,也即无法实现单电源系统。也就是不能化繁为简。
3)电路计算变得复杂。由于电源加上PEN一段负载线(长度是多变的,阻抗也是多变的),厂家提供的零序、正序、负序等参数不能直接应用了,计算难度大大增加。
4)可能还有其它。
秋石
发表于 2017-9-1 20:37:17
希拉里 发表于 2017-8-30 10:52
这个帖子,纵然是优秀的帖子,因缺乏,正、反两方的互控辩论,逊色七分。
学术文章,能写,就必能辩。
既然能辩,那就去写成文章,系统性地来阐述
入门者
发表于 2017-9-4 11:42:54
没有技术内容的帖子,就是杂音,先反击一下。
评59#楼秋石的发言,之一。
“既然能辩,那就去写成文章,系统性地来阐述”
什么意思,难道不去发表文章,论坛上发言是不允许的,应该受到指责的吗?
是叫入门者赶快“闭嘴”,这是什么逻辑?难道是论坛的宗旨?
秋石在“搅局”,入门者要“回击”。
请有权的人们,“公平”“公正”对待网友的发言。不要随意删、改入门者和秋石的发言,“原汁原味”展演在论坛的平台上,“老百姓心中有杆称”,让众同行们去评判吧!
欢迎从技术上,对入门者的发言,批评指正。