入门者
发表于 2017-8-15 07:57:27
本帖最后由 入门者 于 2017-8-15 08:01 编辑
实践中,并联电源是极少采用的,变压器与变压器并联,需要太多一致性:相同容量、相同内阻抗、相同绕组联结组、长度相等的引出线等等。
变压器与发电机,并联更不可能,简单的一点说,发电机端电压高于变压器端电压,发电机会向变压器供电,会过载;发电机端电压低于变压器端电压,发电机会变成电动机运行。另外必须同步,并网问题。所以发电机与变压器出线开关与母联开关必须相互联锁。
这里的“联锁”与消防提到的不同,这里2组开关不能同时闭合。必须要有时间差。
将不常出现的并联电源,被炒得热火朝天,病根就是不合理的设计:将 N 线连在一起,又不用4极开关。
入门者
发表于 2017-8-15 07:58:47
“多电源TN系统一点接地的误解剖析”一文的图5,6台变压器会是“并联”吗?
2台变压器“并联”已很少见,这会6台变压器并联向 1 路 负荷供电,正常吗?
图5,作者用1节作剖析,本人后面的贴子,也将会作“剖析”之剖析。
希拉里
发表于 2017-8-15 08:50:47
希拉里
发表于 2017-8-15 08:59:54
入门者
发表于 2017-8-15 10:40:15
回18楼前辈: 泛泛地瞎讨论,EMC干扰,拿个棒棰就当针。这不是学术。
太对了,消除杂散电流的难度是很大的,看看以下事实。
TN-S系统,在用户建筑物进线处作总等电位联结,建筑内的正常泄漏电流,在重复接地处被大地电阻分流,进入变配电房接地网到所谓“一点接地点”,变配电房接地网上存在“杂散电流”。
TT系统,,正常泄漏电流,因无PE线,正常泄漏电流全部通过大地返回“一点接地点”,变配电房接地网上杂散电流大得多了。
TN-C-S系统,PEN线上电流有:正常泄漏电流,不平衡电流,谐波电流,据有的专家认为,总电流会大于相线电流。PEN线电流在总等电位联结处,被大地接地电阻分流的电流不可低估,流过变配电房接地网,是杂散电流重要发源地,有可能,其产生的杂散电流会大于多点接地引起的杂散电流。
不理解的是:一边大谈消除杂散电流,另一边又大谈电源系统可以TN-C-S、TN-S、TT系统可同时并存,也是一怪。
入门者
发表于 2017-8-16 08:48:18
本帖最后由 入门者 于 2017-8-17 08:35 编辑
《建筑电气》2016年第2期“对电源功能接地做法规定的理解”,作者的贡献:
1.在“一点接地”的热浪中,第一个提出单电源系统,可以不必按“一点接地”做法。
2.多电源并联供电系统采用单母线分段接线可分解为单电源系统。母联开关断开时,每段母线各有一台单电源供电是单电源系统;当一台变压器退出运行时,2段母线共用一台单电源供电,还是单电源系统。
将并联多电源,化为单电源系统,化繁为简,是电气工作者应该努力的方向。
“多电源TN系统一点接地的误解剖析”图1,完全可化简为单电源系统。实际工程中对于需要并联供电电路,大都采用单母线分段接线。“一点接地”没有必要被抄得热火朝天,更没有必要在实际工程中推广。
入门者
发表于 2017-8-16 08:54:53
“多电源TN系统一点接地的误解剖析”错误之三:作者引用的文献,母联开关都是3极的,这是特例,不具有普遍性。
变压器出口开关和母联开关同时用3极开关,从“人身安全第一”的理念看,这种设计极不合理。
当单母线分段接线变压器较多(很多大型小区,分段放射式向各单体建筑供电,运行的变压器多达近10台)时,当要检修或更换其中某一台变压器,由于无法切断N极,会有极大不安全因数,除非所有变压器都切断停电。
入门者
发表于 2017-8-16 08:59:05
《建筑电气》2017年7期,第5页,左列2.3节第2段,有以下论述:“从上述2.2节的分析可以看出,......。”
可见2.2节是该文的核心,是该文以后论述观点的理论基础。
入门者
发表于 2017-8-16 09:07:05
“多电源TN系统一点接地的误解剖析”一文的图2,是抄2016年4期“低压配电TN-EMC系统”的,抄--是最省力气的途径。原文作者的意图很清楚,不切断 N 连接会产生大杂散电流的,从EMC角度,这种电路有缺陷,应该避免采用的。
或者作者根本不懂:采用4极开关能切断 N 连线,消除缺陷,降低杂散电流的电气原理。
作者采用落后的电原理图用来作论文的核心、还用来剖析别人论文,是不可取的。
入门者
发表于 2017-8-17 08:30:57
现来剖析“多电源TN系统一点接地的误解剖析” 4“接地系统实例”存在的问题这一节。
①款,分下列几点剖析
1)单电源系统与多电源系统的区别在哪里,这必须先要拎清楚。
2017年7期“多电源TN系统一点接地的误解剖析”的作者认为,由同一场所的电源(变压器)数量决定,变压器2台以上,就是多电源系统,不存在单电源系统。所以得出:6台变压器肯定是多电源系统了。这种定义对吗?这是肤浅的对“多电源系统”曲解。
《建筑电气》2016年第2期“对电源功能接地做法规定的理解”认为,多电源系统,指的如该文的图1、图2那样,一组母线由2台和3台电源(变压器)并联供电。其特点,从负载立场出发,看有几台电源向我(负载)供电,只有1台电源的,是单电源系统;同时(这条件很重要)有2台以上电源(变压器)并联向我(负载)供电,才是多电源系统。这是正确的、“有根有据”的定义。
希拉里
发表于 2017-8-17 09:02:44
希拉里
发表于 2017-8-17 09:06:46
入门者
发表于 2017-8-18 08:15:23
接25#楼
2)6台变压器都并联向一路电气装置供电,有这这种低压变电所吗?前面已提到过,2台并联已很少见,单台变压器400V侧的最大容量达2500kVA,6台并联达15000kVA,有这么大的同一路负载装置?不会有人傻傻地不采用大容量变压器,非要用多台小容量变压器并联供电,就有理由,过过“一点接地”的瘾。
入门者
发表于 2017-8-18 08:18:06
接28#楼
3)6台变压器不会是并联供电的,多种特性、多种用途的负载,有各自的系统。大家都为化繁为简在努力,作者反其道而行之,来一个, 化简为繁,将6台变压器不同系统的 N 线连在一起想过过“一点接地”的瘾,是典型的“一点接地”迷。
入门者
发表于 2017-8-18 08:23:07
接29#楼
4)“6台变压器的中性点分别就地直接对地连接,”
要剖析这一问题,牵及内容太多,以下只作提纲式简化剖析。
a)中性点直接对地连接,这是“TT”“TN”系统,第1个字母“T”的要求,这是正统的电源系统接线必要满足的条件。要充电了,应去仔细地看一看《供规》条文说明和王老《500》。中性点是直接接地的,还是必须通过PEN再接地的,这是助理工程师必须懂得的基本“初级知识”。
b)变压器中性点引出的PEN线,一用“PEN”一词,就与变压器分割开了,即与“电源”分割开了,变成负载的一部分。后段虽然接地,与变压器其它引出极,组成新的电源,是一种变异电源,《电工原理》中称作“等效电源”。
c) 在变压器绝缘套管(电源处)不直接地的是 IT 系统。通过PEN线再接地的系统,严格地说,是 IT-TN-C系统。这与先一段TN-C,进入用户端(总配电柜箱)分为TN-S,被称作TN-C-S,是一样的道理。