norman2000 发表于 2016-12-7 16:42:54

卫生间等电位联结问题1

本帖最后由 norman2000 于 2016-12-7 16:52 编辑


新图集里卫生间局部等电位联结示例 插座PE线引至LEB,根据注3:"浴室内的等电位联结不得与浴室外的PE线相连."是不是可以理解为卫生间的插座PE线不能从浴室外配电箱PE母排引来,只是引到LEB端子板呢?

树欲静而风不止 发表于 2016-12-8 09:05:01

是的,有的质检部门已经要求卫生间插座这样接线了

树欲静而风不止 发表于 2016-12-8 09:06:18

但个人认为:这是有弊端的。就是靠开关过流保护来做接地故障保护的功能给取消了,只有靠漏电保护开关了。

fitman 发表于 2016-12-8 09:20:36

这样理解不对。应该是如果插座在浴室内,PE线除从配电箱引来外,还应与LEB端子连接。但如果是浴室外的插座或设备,不应把其PE线引入浴室的LEB端子。

norman2000 发表于 2016-12-8 09:40:42

fitman 发表于 2016-12-8 09:20
这样理解不对。应该是如果插座在浴室内,PE线除从配电箱引来外,还应与LEB端子连接。但如果是浴室外的插座 ...


如果不从浴室外的配电箱引来插座PE线,就把电位限制在卫生间这个区域,减少引来外界危险电压的风险,是不是更好?

norman2000 发表于 2016-12-8 09:43:23

树欲静而风不止 发表于 2016-12-8 09:06
但个人认为:这是有弊端的。就是靠开关过流保护来做接地故障保护的功能给取消了,只有靠漏电保护开关了。


请问元老,是这样接线吗?卫生间插座的PE线只连到LEB,给卫生间插座配电的回路不用引来PE线?

fitman 发表于 2016-12-8 09:55:25

norman2000 发表于 2016-12-8 09:40
如果不从浴室外的配电箱引来插座PE线,就把电位限制在卫生间这个区域,减少引来外界危险电压的风险,是 ...

如果浴室内没有I类用电设备或插座,那当然不应把电力系统的PE线引入浴室。但如果已有这些设备,一定要把配电箱的PE线引入。
假如象你画的图所示不引入外部电源PE(图集不画是因为他没想要表示外部相关的系统)。那LEB端子板就变成了PE排,插座座及用电设备上与端子板之间的连线就不是等电位联结线,而变成了PE(保护导体)。更离谱的是结构钢筋变成了接地干线。你说这样还是浴室LEB的本意吗?

norman2000 发表于 2016-12-8 09:55:27

norman2000 发表于 2016-12-8 09:43
请问元老,是这样接线吗?卫生间插座的PE线只连到LEB,给卫生间插座配电的回路不用引来PE线?

只是说接线,Id那些分析的图可以不用看。

norman2000 发表于 2016-12-8 10:08:13

fitman 发表于 2016-12-8 09:20
这样理解不对。应该是如果插座在浴室内,PE线除从配电箱引来外,还应与LEB端子连接。但如果是浴室外的插座 ...
注3:"浴室内的等电位联结不得与浴室外的PE线相连."   请问下这个怎么理解呢?

树欲静而风不止 发表于 2016-12-8 10:35:37

norman2000 发表于 2016-12-8 09:43
请问元老,是这样接线吗?卫生间插座的PE线只连到LEB,给卫生间插座配电的回路不用引来PE线?

是的,只是少了一个保护功能,但已有漏电保护和等电位,所以可以

治学以诚 发表于 2016-12-8 11:11:08

治学以诚 发表于 2016-12-8 13:46:15

治学以诚 发表于 2016-12-8 13:55:35

治学以诚 发表于 2016-12-8 14:09:58

治学以诚 发表于 2016-12-8 14:11:19