这样理解不对。应该是如果插座在浴室内,PE线除从配电箱引来外,还应与LEB端子连接。但如果是浴室外的插座 ...

这个解释应该是正确的。卫生间的PE线还是要从配电箱引来,只和卫生间MEB等电位连接。而别的房间PE线从配电箱引来即可,不需要再接入卫生间等电位。