890214 发表于 2016-12-8 14:12:02

新图集里卫生间局部等电位联结示例 插座PE线引至LEB,根据注3:"浴室内的等电位联结不得与浴室外的PE线相连."是不是可以理解为卫生间的插座PE线不能从浴室外配电箱PE母排引来,只是引到LEB端子板呢?

诚版请回答。

治学以诚 发表于 2016-12-8 14:14:16

治学以诚 发表于 2016-12-8 14:16:03

治学以诚 发表于 2016-12-8 14:18:19

治学以诚 发表于 2016-12-8 14:22:42

治学以诚 发表于 2016-12-8 14:22:55

治学以诚 发表于 2016-12-8 14:23:56

治学以诚 发表于 2016-12-8 14:28:17

治学以诚 发表于 2016-12-8 14:29:40

890214 发表于 2016-12-8 14:31:15

新图集里卫生间局部等电位联结示例 插座PE线引至LEB,根据注3:"浴室内的等电位联结不得与浴室外的PE线相连."是不是可以理解为卫生间的插座PE线不能从浴室外配电箱PE母排引来,只是引到LEB端子板呢?

我的看法是卫生间的插座PE线必须从浴室外配电箱PE母排引来。
图集的下一段话是:如浴室内有PE线,则必须与该PE线做联结(例如插座的PE端子或接线盒的PE线)

治学以诚 发表于 2016-12-8 14:34:45

norman2000 发表于 2016-12-8 15:03:47


600 问里   大家看看这个联结方案1情况 插座的PE线有没有联到配电箱PE排?
越来越晕了。。。

治学以诚 发表于 2016-12-8 15:30:36

治学以诚 发表于 2016-12-8 15:41:25

治学以诚 发表于 2016-12-8 15:43:17