账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 29126|回复: 50

[问题探讨] 卫生间等电位联结问题1

[复制链接]
发表于 2016-12-7 16:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 norman2000 于 2016-12-7 16:52 编辑

99.jpg 88.jpg
新图集里卫生间局部等电位联结示例 插座PE线引至LEB,根据注3  :"浴室内的等电位联结不得与浴室外的PE线相连."是不是可以理解为卫生间的插座PE线不能从浴室外配电箱PE母排引来,只是引到LEB端子板呢?
发表于 2016-12-8 09:05:01 | 显示全部楼层
是的,有的质检部门已经要求卫生间插座这样接线了
发表于 2016-12-8 09:06:18 | 显示全部楼层
但个人认为:这是有弊端的。就是靠开关过流保护来做接地故障保护的功能给取消了,只有靠漏电保护开关了。
     
发表于 2016-12-8 09:20:36 | 显示全部楼层
这样理解不对。应该是如果插座在浴室内,PE线除从配电箱引来外,还应与LEB端子连接。但如果是浴室外的插座或设备,不应把其PE线引入浴室的LEB端子。

点评

支持这个说法。楼主的理解不对,浴室插座与普通插座,唯一的不同点就是:浴室插座的PE端子要与LEB板连接。  发表于 2017-5-8 09:45
 楼主| 发表于 2016-12-8 09:40:42 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-12-8 09:20
这样理解不对。应该是如果插座在浴室内,PE线除从配电箱引来外,还应与LEB端子连接。但如果是浴室外的插座 ...

2016-12-08_093617.jpg
如果不从浴室外的配电箱引来插座PE线,就把电位限制在卫生间这个区域,减少引来外界危险电压的风险,是不是更好?

点评

你这个图的Id流到何方?  发表于 2017-5-8 15:12
 楼主| 发表于 2016-12-8 09:43:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-8 09:06
但个人认为:这是有弊端的。就是靠开关过流保护来做接地故障保护的功能给取消了,只有靠漏电保护开关了。

2016-12-08_093617.jpg
请问元老,是这样接线吗?卫生间插座的PE线只连到LEB,给卫生间插座配电的回路不用引来PE线?

点评

TT可以。这样是为了避免输出卫生间内部故障电压?  发表于 2016-12-8 09:51
     
发表于 2016-12-8 09:55:25 | 显示全部楼层
norman2000 发表于 2016-12-8 09:40
如果不从浴室外的配电箱引来插座PE线,就把电位限制在卫生间这个区域,减少引来外界危险电压的风险,是 ...

如果浴室内没有I类用电设备或插座,那当然不应把电力系统的PE线引入浴室。但如果已有这些设备,一定要把配电箱的PE线引入。
假如象你画的图所示不引入外部电源PE(图集不画是因为他没想要表示外部相关的系统)。那LEB端子板就变成了PE排,插座座及用电设备上与端子板之间的连线就不是等电位联结线,而变成了PE(保护导体)。更离谱的是结构钢筋变成了接地干线。你说这样还是浴室LEB的本意吗?

点评

的确如此,分析到位。  发表于 2017-5-8 09:47
 楼主| 发表于 2016-12-8 09:55:27 | 显示全部楼层
norman2000 发表于 2016-12-8 09:43
请问元老,是这样接线吗?卫生间插座的PE线只连到LEB,给卫生间插座配电的回路不用引来PE线?

只是说接线,Id那些分析的图可以不用看。
 楼主| 发表于 2016-12-8 10:08:13 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-12-8 09:20
这样理解不对。应该是如果插座在浴室内,PE线除从配电箱引来外,还应与LEB端子连接。但如果是浴室外的插座 ...

注3  :"浴室内的等电位联结不得与浴室外的PE线相连."   请问下这个怎么理解呢?
发表于 2016-12-8 10:35:37 | 显示全部楼层
norman2000 发表于 2016-12-8 09:43
请问元老,是这样接线吗?卫生间插座的PE线只连到LEB,给卫生间插座配电的回路不用引来PE线?

是的,只是少了一个保护功能,但已有漏电保护和等电位,所以可以
发表于 2016-12-8 11:11:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-8 13:46:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-8 13:55:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-8 14:09:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-8 14:11:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则