LXQ3
发表于 2016-6-10 20:37:14
治学以诚 发表于 2016-6-10 15:46
IA=1.732*IAB
30度,不是相量旋转关系。不能这样算的。
380/30=12.6安,18欧上的电流是12.6安
你的算法不对!
我用另外一种方法计算了一下,比较简单、比较直观。
治学以诚
发表于 2016-6-11 09:10:41
治学以诚
发表于 2016-6-11 09:13:11
治学以诚
发表于 2016-6-11 09:22:18
治学以诚
发表于 2016-6-12 09:10:39
治学以诚
发表于 2016-6-12 09:14:23
LXQ3
发表于 2016-6-12 11:37:35
治学以诚 发表于 2016-6-12 09:14
你没有理解相量的点乘。
这是你的错误,功率计算是相量的点乘,不是相量的旋转,你做成了相量的旋转。
你 ...
第11题的主要考点:
1、功率表测量的有关知识;
2、对称三相电路、交流阻抗的有关知识;
3、综合能力。
LXQ3
发表于 2016-6-12 11:51:06
再将第11题简化一下。
治学以诚
发表于 2016-6-12 14:12:42
治学以诚
发表于 2016-6-12 14:20:45
治学以诚
发表于 2016-6-12 14:28:15
治学以诚
发表于 2016-6-13 09:21:40
治学以诚
发表于 2016-6-13 09:21:54
治学以诚
发表于 2016-6-13 09:28:45
治学以诚
发表于 2016-6-13 09:32:27